Bypass ventiel afstellen.

Goedendag,

Ik ben eigenlijk benieuwd hoe je het bypass ventiel goed kunt afstellen..zie bijlage



IMG-20260108-WA0000.jpg
 
Kun je uitrekenen, maar dan heb je wat meer gegevens nodig.
Gewoon uitproberen normaliter 0.2 - 0.3.
Maar persoonlijk vind ik een AVDO gelijk onder de ketel niet kunnen.
Persoonlijk vind ik dat deze verder van de ketel vandaan moet zitten.
In deze situatie kan het voorkomen dat je ketel op Delta t tussen aanvoer en retour er uit gaat, en na een aantal keren in blokkering gaat.
 
Ik heb hem om te beginnen even op 0,3 gezet.

Dacht dat de niet werkende vloerverwarming beneden hier mee te maken had, maar ben er inmiddels achter dat de zone regelset niet werkt.



20260108_185113.jpg

20260108_184644.jpg

20260108_183445.jpg
 