Buitenvoeler Nefit Topline werkt niet ??

Freek123

  • #1
Hallo allemaal,

Ik heb zojuist een Nefit Topline geinstalleerd met een Moduline 400 thermostaat.
Nu krijg ik de melding als ik deze instel op "Weersafhankelijk regelen" dat er een fout is met de buitenvoeler.
Eerst dacht ik aan een mogelijke draadbreuk.
Als ik buiten de draden loskoppel meet ik 5V dus draadbreuk is uitgesloten.
Heb ik mogelijk iets gemist of is de buitenvoeler gewoon defect ????

Thanx voor alle antwoorden, mits nuttig en opbouwend :mrgreen:
 

Xr8

  • #2
Wel de juiste buitenvoeler? Er zijn nogal wat soorten in. Hang de buitenvoeler eens met een kort kabeltje aan de klemmenstroomk van de ketel. Kijk eens of je dan een voor binnen aannemelijke waarde meet.

Op deze manier kun je de buitenvoeler testen.

Succes.
 

Freek123

  • #3
He thanx

Daar was ik nog niet opgekomen.
Ik dacht dat 5V wel voldoende moest zijn maar ook uw idee is nog uit te proberen.

Groeten

Freek123
 

Xr8

  • #4
Die 5 volt zal wel een meetspanning zijn. De buitenvoeler is vaak een NTC weerstand. Je kunt ook meten wat de weerstand van de voeler is bij losse draden in de ketel. De weerstandwaarde op de schroefjes buiten moet nagenoeg hetzelfde zijn dan aan de open einden van de kabel in de ketel.

Succes.
 

Freek123

  • #5
Tjonge dan doet íe het wel........

Er blijkt ook nog een andere draad te liggen die niet gebruikt is......laat dat nu net de draad zijn van de buitenvoeler.

Eea omgesloten, gemeten en........hij doet 't .

Thanx voor het meedenken en dit topic kan op slot

Nu alleen nog uitvinden waar die andere kabel van was...............
 

Xr8

  • #6
Mooi dat het opgelost is.

Succes.
 