Cv buitenvoeler brain thermostaat verwijderen

Peter-keetfm

  • #1
ik heb een blauwe engel 51kw type e van atag
hier zit een buitenvoeler aan met een brain thermostaat (waar de ketel hangt)
de voerverwarming worden met kleppen geregeld met thermostaten per vertrek

doel minder gas verbruik ketel snachts uit door middel 1 graad lager
het volgende probleem ketel draait 24x7
huis is goed geisoleerd hr++ ramen enz.

ik wil er een aan uit regeling op maken en aanvoer temp. 50/60 graden
de aansturing kan ik via verdeler en door middel aan/uit contact op de ketel

mijn vraag is nu kan ik de buiten voeler laten zitten en of de brain thermostaat
of er af halen en temp. aanvoer op +/- 50 graden zetten

hoofdverwarming = vloerverwarming
boven verdieping radiatoren (worden nooit gebruikt)
 

Peter-keetfm

  • #2
inmiddels opgelost
brain en buitenvoeler er af gehaald
max aanvoer 45 graden
zelfs met die strenge vorst huis prima op temperatuur te houden
eindelijk van de 24x7 aan regeling af
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #3
Deze post ook even lezen.
 

Peter-keetfm

  • #4
dat heeft niks met mijn situatie te maken
mijn verdeler pomp wordt mee geschakeld door een door mij zelf ontworpen systeem
dat de pomp alleen draait bij vraag van een thermostaat (meer per vertrekken)
ik heb er ook een regeling op gebouwd dat de pomp 1min. per dag minimaal aan gaat (tegen vast roesten) zomerdag
het wordt van de verdeler naar de ketel gestuurd door middel via knx bus
de installatie draait op vraag nu en niet meer 24 uur per dag
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #5
Er kan een situatie zijn dat de CV buizen zeer ongelukkig liggen. Dan zou het mogelijk kunnen zijn dat een koude wind van - weet ik veel en daardoor die buis plaatselijk kan bevriezen.
 

Peter-keetfm

  • #6
nee hier niet van toepassing
maar bedankt voor het mee denken
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Rob999

  • #7
Hallo Peter-Keetfm, Mag ik vragen hoe je deze aan uit schakeling heb gemaakt?
Heb je een standaard thermostaat gekocht of heb je zelf iets gebouwd?

Ik heb denk ik een redelijk vergelijkbare situatie. BrainQ thermostaat (Atag Enigma ketel - 2006) zonder buitenvoeler en prima "na geïsoleerd" huis. Sinds 1 jaar een slimme meter en het hoge gasverbruik lijkt nu aantoonbaar de 24*7 vorstbeveiling als oorzaak te hebben. Huis wordt nagenoeg volledig middels vloerverwarming verwarmd met een dag en nacht temperatuur die slechts enkele graden verschilt.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #8
Wil je echt energie besparen, gooi dan die weersafhankelijke regeling er af. Je ketel zal dan alleen reageren op een warmtevraag en staat niet de hele dag onnodig te branden.
 

Rob999

  • #9
Hallo Degooyer, klinkt goed en eerlijk gezegd is dat exact wat ik wil bereiken.
Alleen hoe doe ik dit op de BrainQ in combi met Atag Enigma (2006)?

Ik zie op mijn slimme meter dat de ketel (als de vermarmingsmodus is uitgezet om de 2 uur +0,02m3 gas verbruikt. Staat de verwarmingsmodus aan (op de ketel) dan is dit de 24 uur per dag tussen de 0,1m3 en 0,2m3 per uur. Factor 10 tot 20 hoger dus. Oorzaak durf ik nog niet met zekerheid te zeggen. (in de zomer bij geen warmtevraag!)

Ik zie op de BrainQ permanent het sneeuwvlokje branden... ik zie in de (uitgebreide) handleiding van de ketel en van de BrainQ niet hoe ik dit uit zet. Ik vermoed dus dat omdat er geen buitentempvoeler is (24 uur per dag een foutmelding op de BrainQ: Buiten temp error 10 - 0) de ketel soort van in veiligheidsmodus staat.
Mijn huis is redelijk goed geïsoleerd. Ketel staat thans inmiddels 24uur uit en in de huiskamer nog immer 20.1 graad. Het was vanacht redelijk fris buiten. Ketel zou dus ook niet hebben moeten branden de afgelopen 24 uur want de nacht temp staat standaard op 19 graden.
Ik schat het risico dat in de winter bevriezingsproblemen kunnen ontstaan op nihil. Leidingwerk zit allemaal binnen. Huiskamer temp staat op minimaal 19 graden ingesteld. Slaapkamers hebben thermostaat kranen en anders zet ik ze wel een tikje open in de winter.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #10
Je ketel heeft een comfortstand voor het warme water? Aan of uit?
 

Onderhoudtje

  • #11
Moeilijk om hier wat zinnigs over te zeggen.
Hoog gasverbruik, ja elke m3 die je verspilt is natuurlijk zonde, maar wat is een hoog gasverbruik.

Rob999 schreef:
Ik zie op mijn slimme meter dat de ketel (als de vermarmingsmodus is uitgezet om de 2 uur +0,02m3 gas verbruikt. Staat de verwarmingsmodus aan (op de ketel) dan is dit de 24 uur per dag tussen de 0,1m3 en 0,2m3 per uur. Factor 10 tot 20 hoger dus. Oorzaak durf ik nog niet met zekerheid te zeggen. (in de zomer bij geen warmtevraag!)
De meeste ketels hebben een platenwisselaar die ook bij geen gebruik warm gehouden wordt. Dit is zeker uit te zetten en zal bij zulke kleine verbruik (zie qoute) te verklaren zijn.
Welke uitvoering jouw atag is dat staat er niet bij, maar er zijn ook types die een leuke boiler inhoud hebben.
 

Rob999

  • #13
Hallo Onderhoudtje, terecht opmerking en dank voor het meedenken. Het is een Ketel zonder boiler. De verwarming verbruik dus +4m3 gas per dag midden in de zomer als er geen warmte vraag is. Als ik de verwarmingsstand op de ketel uit zet is dat 0,24m3. ik vind dat een groot verschil. zeker met de huidige gasprijzen. Ik heb de ketel op de zolder hangen (vliso) en het uitzetten van de verwarmingsstand op de ketel is een manuele handeling. Dat werkt dus niet. Zou mooi zijn als ik toch iets met de thermostaat kan doen om dit op te lossen. Betreft een BrainQ thermostaat uit 2006 (link). Daarom lijkt een pure aan / uit regeling mij niet zo gek!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu