Buitenverlichting geen schakeldraad

Dnooij

  • #1
Ik heb een aantal buitenlampen aangesloten en heb het volgende probleem. In de lampen heb ik 3 draden zitten, een blauwe, een bruine en een groen/gele. Nu wil ik er een schakelaar tussen zetten, wat mij nu niet lukt omdat ik geen schakeldraad heb.

Is hier een oplossing voor?
 

Ronald42

  • #2
Bruin => Schakelaar in
Zwart => schakelaar uit naar lamp bruine verwijderen
 

Dnooij

  • #3
Je gaat me iets te snel, ik begrijp de bedoeling niet helemaal.
De draden liggen al in de grond en ik krijg de 3 draden naar binnen, is daar iets mee doen?
 

Fiesiekus

  • #4
De bruine in de PVC-buis(?) die naar binnen komt als zwarte schakeldraad gebruiken (= aansluiten aan de schakelaar), met een stukje zwart tape aangeven dat ie als schakeldraad gebruikt wordt.
 

Dnooij

  • #5
Dat had ik al geprobeerd, maar dan slaat de stop door als ik de schakelaar "uit" zet. Zolang ik de schakelaar "aan" zet, gaat alles prima, dus ook als ik er alleen een stekker opzet. Maar zodra ik de schakelaar ertussen zet, gaat het fout.
 

Ronald42

  • #6
De blauwe moet zonder onderbreking naar de lamp. De gr/ge ook. De bruine draad uit de instalatie, dus niet die naar de lamp gaat, aan de ene zijde van de schakelaar. De bruine in de kabel even zwart maken en aan de ander kant van de schakelaar. Zou moeten werken.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Vermoedelijk gebruikt u een kruisschakelaar?Met op de schakelaar blauw en bruin aangesloten vanuit de installatie en op de andere zijde blauw en bruin naar de lampen.
 

Dnooij

  • #8
Het is geen kruisschakelaar. Het is een schakelaar met 2 knoppen waar ik 2 verschillende lampen op wil aansluiten. Met 1 gaat er al iets fout, dus de 2e heb ik nog niet eens geprobeerd.
 

Fiesiekus

  • #9
Wlke draden (kleuren) heb je op welke schakelaarcontacten aangesloten?
 

Dnooij

  • #10
Ik heb 2 kabels. 1 die van mijn lampen komt en 1 die naar een stekker gaat.
Deze kabels heb ik bij elkaar gevoegd in de schakelaar. De bruine bij het punt waar "L" staat en de blauwe aan de andere kant.
De aarde draden zitten apart geplaatst.
Wel alles bij elkaar dus.
 

Pepjo

  • #11
De blauwe hoef je niet via de schakelaar te laten lopen, die kun je aan elkaar verbinden.

De bruine van de lampen dient aan de ene kant van de schakelaar te zitten, de bruine van de voeding (stekker) aan de andere kant.
 

Dnooij

  • #12
Wat kan het leven toch simpel zijn.
Bedankt voor de uitleg, het werkt.... :D
 

Pepjo

  • #13
Ronald42 schreef:
De blauwe moet zonder onderbreking naar de lamp. De gr/ge ook. De bruine draad uit de instalatie, dus niet die naar de lamp gaat, aan de ene zijde van de schakelaar. De bruine in de kabel even zwart maken en aan de ander kant van de schakelaar. Zou moeten werken.
Het was toch al verteld.... :wink:
 