Brr koud.. Thermocompact VCW NL 182 E A25

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste Klusidee leden,

Ik hoop dat u mij kan helpen. Ik zit nu al een tijdje in de kou. De boiler slaat niet meer aan. Nouja af en toe.

De boiler is van het type Thermocompact VCW NL 182 E A25. Dit vond ik op een sticker op het ding. Ik heb twee foto's gemaakt en bijgevoegd.

84741_PIC_0134_1.jpg

84741_PIC_0133_1.jpg


De boiler doet het als ik hem een tijdje laat uitstaan, en dan aan zet. Echter erg lang doet ie het niet. Het lijkt alsof als de gewenste temperatuur bijna is bereikt de vlam uitgaat, en die gaat dan ook niet meer aan.

Het ding is echter verantwoordelijk voor al het warme water in m'n huis (kachels, 2 in woonkamer (zit ook de temperatuurregelaar erm thermostaat?), kleintje in de keuken, gang en douche, en nog een aardig grote op zolder, en dan nog het gewone kraanwater en douche zelf. De boiler zelf staat in een soort schuurtje naast de gang met de afvoer er vlak bij.

Laatst heb ik hem nog wat bijgevuld omdat de waterdruk er best wel af was. Hij heeft nu ongeveer iets boven 1 bar, is volgens mij al afgenomen van de ongeveer 1,5 die we erin hadden gedaan...

Ik hoop dat dit voldoende informatie is, zo niet laat het weten, ik maak gerust nog wat foto's of ik schroef wat open etc. Als iemand de gebruiksaanwijzing heeft zou ik dit ook waarderen. Ik heb gegoogled kon niets vinden. Waar is bijvoorbeeld die draaiknop voor de overgangstemperatuur voor? Moet dat op 123456789?

Een tijd geleden (half jaar?) deed ie het nog wel aardig, grote vlammen, veel warmte. Ik weet niet of ik het ding zelf kan maken, hopelijk is het iets simpels.

De thermostaat is ook al zo oud als de weg naar Kralingen (ja ik weet dat ik eigenlijk alles moet vervangen..)

Ohja er is laatst een stuk hout door mijn keukenraam gegooit en er zit nu een plank voor het kapotte raam. Lijkt me ook niet zo goed voor de isolering.

Elke suggestie is welkom.

Vriendelijke groeten,
Vincent
 
Je geeft zelf eigenlijks het beste antwoord al, je weet dat hij vervangen
zou moeten worden.....dan is dit misschien een mooi moment :roll:

Je kunt proberen om kosten wat het kost het toestel wel werkende te
krijgen, maar besef wel dat dit een toestel is van 20 jaar oud (1991)
elk dubbeltje wat je investeerd is weggegooid geld, want het toestel is
na 10 jaar economisch afgeschreven, en na 15 jaar totaal afgeschreven.
Dat hij het nog 5 jaar extra heeft gedaan is mooi megenomen.....

Wat betreft de storing, dat word gissen, kan een simpel ntc-tje zijn, maar
ook printwerk of een pomp die zwakker word, sowieso mag de draaiknop
op stand 8 gezet worden, maar dat is alleen voor de cv-temp als die wel
werkt.
 
De regelknop heeft alleen invloed op de aanvoertemperatuur van de verwarming.
Het heeft dus niets te maken met het warmwater.

Warm waterproblemen hebben meestal te maken met het omschakelventiel.
Dat is het creme witte ding tussen de aansluitkast links, en de pomp rechts.
Links van de mano (druk) meter. Bij het warmwater tappen moet er een heveltje
naar links draaien, en een schakelaar bedienen.
Kijk eerst maar eens of dat werkt.
 
Het kan heel goed zijn dat de boiler dicht zit met kalk, waar woon je?
en welke boiler heb je er in zitten aan de linker kant van het toestel?
Een zwarte of een RVS kleurige??
 