Branderstoring Vaillant Thermocompact VCW NL 244XE.

Rob Dekker

  • #1
Ik heb een storing met mijn Vaillant Thermocompact VCW NL 244XE.
Als de kamerthermostaat de ketel inschakelt gaat wél de pomp lopen maar wordt de brander niét ontstoken. Het rode storinglampje brandt niét. Bij het tappen van warmwater wordt de brander wél ontstoken.

Ik ben gelicenceerd radiozendamateur. Ik heb de indruk dat de storing veroorzaakt wordt door het hoogfrequent energieveld van mijn kortegolf amateurzender. De eerste keer dat de storing zich voordeed is dat na enige tijd vanzelf weer hersteld. Sinds ik mijn amateurzender weer heb gebruikt wil de brander in de stand verwarming niét meer aanslaan.

Heeft iemand ervaring hiermee? Kan iemand mij helpen aan het electronisch schakelschema van de ketel(regel)electronica. Wellicht kan ik met behulp daarvan de ketelelectronica immumiseren voor het hoogfrequent energieveld. Ik kan mij voorstellen dat de thermostaatleiding als een soort antenne werkt en daarmee het stoorsignaal in de ketel brengt.

Alvast bedankt voor de hulp.

Mvg,
Rob
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Helaas! Schema's van elektronica van regelprinten van cv-ketels (evenals van witgoed-elektronica) worden door de fabrikanten nooit verstrekt. Jammer genoeg, want veel elektronica-kenners zouden zelf een en ander willen kunnen repareren.

We hebben daarover al eens een discussie gehad op het forum, alleen helpt dat niet, want de fabrikanten geven het niet af!

Probleem is, dat bij hoge frequenties en hoge vermogens, elk stukje draad als antenne kan fungeren, en een transistor/Ic in de omgeving kan doen doorslaan. Zal heel moeilijk worden dit te vinden!

Alleen zou je verwachten dat de behuizing van de cv als een kooi van Faraday zou werken. De enige leiding die er buiten komt is inderdaad de thermostaatleiding.

Indien dat geen modulerend thermostaat is, zou er wellicht zonder bezwaar een condensator over die leiding geplaatst kunnen worden. Of een VDR?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
De storing doet zich alleen voor als je je zender aan hebt?

Anders vermoed ik dat je waterhuis niet uit WarmWaterbedrijf komt zodat je drieweg niet in cv bedrijf gaat.

Zeker omdat de storing ook wel eens weg gaat denk ik dat je bedienings stift verkalkt is.

Als je de grijze frontplaat verwijderd ziet u in het midden een zwart/wit blokje met dunne koperleidingen daarachter zit een microswitch deze word bediend door een stift welke uit het waterblok komt.

Het zwart/witte is een kraan welke de driewegklep op waterdruk naar cv of WW bedrijf schakeld.

Beweeg anders de zwarte hevel op de achterzijde eens als de machine weigert linksom tegen de nok aan.
Schakelt de machine dan wel in is de kans heel groot dat de stift blijft hangen.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #4
Waar ik ook nog aan dacht: vervang (na reparatie van de ketel) de hele thermostaatleiding door afgeschermde microfoonkabel (symmetrisch, dus 2 aders +afscherming) van goede kwaliteit, en knoop de afscherming aan één kant aan de massa van de ketel.

Moet de eventuele invloed toch een stuk kleiner maken lijkt me.
 

Rob Dekker

  • #5
The headhunter schreef:
De storing doet zich alleen voor als je je zender aan hebt?

Anders vermoed ik dat je waterhuis niet uit WarmWaterbedrijf komt zodat je drieweg niet in cv bedrijf gaat.

Zeker omdat de storing ook wel eens weg gaat denk ik dat je bedienings stift verkalkt is.

Als je de grijze frontplaat verwijderd ziet u in het midden een zwart/wit blokje met dunne koperleidingen daarachter zit een microswitch deze word bediend door een stift welke uit het waterblok komt.

Het zwart/witte is een kraan welke de driewegklep op waterdruk naar cv of WW bedrijf schakeld.

Beweeg anders de zwarte hevel op de achterzijde eens als de machine weigert linksom tegen de nok aan.
Schakelt de machine dan wel in is de kans heel groot dat de stift blijft hangen.
Bedankt voor deze gouden tip! Het probleem doet zich ook voor als de zender uit is. Bij mijn ketel is e.e.a. welliswaar anders, omdat ik geen zwart/wit blokje heb, maar ik heb toch eens gekeken wat er gebeurt als ik warm water tap. Er wordt dan een microswitch in beweging gezet die bij beeindiging van de warmwater tap door een veer wordt teruggetrokken.

Nadat ik dit mechaniek met de hand iets verder teruggedrukt had ging de centrale verwarming weer werken. Ik vermoed dus dat mijn probleem niets met mijn zender te maken heeft maar dat mijn drieweg af en toe door verkalking blijft hangen. Op zich niet zo gek na 8 jaar trouwe dienst.
 

Rob Dekker

  • #6
Klusidee Kees schreef:
Waar ik ook nog aan dacht: vervang (na reparatie van de ketel) de hele thermostaatleiding door afgeschermde microfoonkabel (symmetrisch, dus 2 aders +afscherming) van goede kwaliteit, en knoop de afscherming aan één kant aan de massa van de ketel.

Moet de eventuele invloed toch een stuk kleiner maken lijkt me.
Dankzij de tip over de driewegklep van The headhunter ben ik er waarschijnlijk al uit Kees. Mocht het toch door het hoogfrequent komen dan zal ik voor de zekerheid bij de ketel een extra relais opnemen in de thermostaatleiding. Op die manier sluit je de 'antenne' werking van de thermostaatleiding uit.

De schakelkontakten van dat extra relais schakelen dan de verwarmingsketel in- en uit. Bedankt in elk geval voor je suggesties. Soms heeft de vermoedelijke oorzaak niets met het gevolg te maken en blijkt het probleem slechts een samenloop van omstandigheden :-)
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #7
Beter zo dan anders! Zo'n hoogfrequent instraling kan een lastig probleem zijn, meestal wel zonder defecten. Ik weet er zelf van, heb eens te maken gehad met (zet-)apparatuur die gestoord werd door een oproep-antenne er vlak boven.
 

Addie

  • #8
Een veel voorkomend euvel bij dit type ketel is een doorzweetende pakkingbus van de waterschakelaar, waardoor de stift die het servoventiel bediend oxideerd in de beugel.
Hierdoor keert de stift niet terug in ruststand.
Controleer dit voor het te laat is, een nieuwe pakkingbus art nr 012156 kost slechts enkele euro's.

HF instraling is deze ketel niet zo gevoelig voor,in mijn vorige woning hing mijn antenne voor 10/15/20 meter met 100 watt op 6 meter van de ketel (dit was een vcw242E) zonder problemen.


73 addie
 

Rob Dekker

  • #9
Tnx fer info Addie
73 Rob, PA0DRC
 