Brainstorm douche-wtw

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #21
Bij een wtw buis opgenomen tussen de verdiepingsvloer is de vloer zelf niet het grootste probleem.
Voor zover ik er mee bekend ben moet een wtw buis verticaal geplaatst worden en niet tussen de verdiepingsvloer.
 

Geus

  • #22
Klopt. Moet loodrecht verticaal worden geplaatst, zodat het afvoerwater zoveel mogelijk als een film langs de binnenzijde van de pijp naar beneden loopt. Pijp komt in een nieuw te maken koof op de BG, bijna recht onder de douche. Dit verspringt iets vanwege overgang naar schuine wand op de 1e verdieping. Daardoor kan ik de leidingen kort houden en met isolatie denk ik dat het wel wat op moet leveren qua besparing.
 

Kacheltje

  • #23
Jan schreef:
Bij een wtw buis opgenomen tussen de verdiepingsvloer is de vloer zelf niet het grootste probleem.
Voor zover ik er mee bekend ben moet een wtw buis verticaal geplaatst worden en niet tussen de verdiepingsvloer.
Zo ver ik weet ook Jan, maar dat het anders dan vertikaal zit schijf ik ook niet als het je niet duidelijk genoeg was.
 