Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een alternatieve webbrowser te gebruiken.
Ah oke, helaas heb ik geen tekening van het appartement. Aangezien de muur metalen objecten bevat o.b.v. de ooit eerder gebruikte detector, zat ik daarom ook te denken of het misschien water afvoerbuizen bevat. De muur is trouwens aan de andere kant de muur van de gezamenlijke trappenhal. Weet niet of dat wat meer info kan leveren.
De klemkracht van een plug zit aan het uiteinde. Daar waar de plug uit elkaar gedrukt wordt door de schroef. Als je dat uiteinde er af haalt werkt een plug niet meer.
Haal je een stuk van de andere kant van de plug af, dan hou je losse stukjes over, want dat deel van de plug houdt het uiteinde bij elkaar.
In de meeste appartementen zitten die buizen allemaal in een gemeenschappelijke schacht, niet in een beton wand.
Appartementen hebben de voorZieningen allemaal boven elkaar zitten. Dus is vonuit daar te beredeneren of er een leiding loopt.
@BertPleizier Er is toch ook een mate van uitzetting min of meer over de resterende lengte van de plug? Ik heb wel vaker een stukje eraf geknipt en de plug zat alsnog goed vast in de muur. Uiteraard hangt dit weer af van het gewicht maar met plantenbakken zou ik daar niet veel van verwachten.
Als er aan de andere kant een trappenhal zit, zal er geen leiding in de muur zitten als er op die muur geen elektra aansluitingen zitten.
En al helemaal geen afvoeren die in een betonnen muur lopen naar de boven buren.
Het zal wel betonijzer zijn geweest wat gedetecteerd was.
Gewoon gat boren en potje ophangen.
UPDATE: Ik ben blijkbaar vergeten te melden dat aan de andere kant van de muur (dus in de trappenhal) de volgende lichtbron aan de muur zit.
De hoogte van de lamp maar dan aan de te boren kant is slechts 1.20 meter boven de grond en dus veel lager dan waar ik wil boren. Echter vraag ik me dan af of er geen draden in de muur zitten die ook naar boven gaan voor de lamp van de bovenste verdieping.
Die leiding zit ongeveer 3 cm in het beton, wil je die vanuit je woning raken heb je een boor nodig van 20 cm.
Als jij 3 á 4 cm diep boort gebeurt je niets.
Ik zit me af te vragen of het kwaad kan om in betonijzer te boren. Ik snap dat ik met een betonboor er niet doorheen zal kunnen gaan maar zit betonijzer meestal zo oppervlakkig onder het beton dat ik een gat van 10-16mm niet eens haal?
Het is al eerder verteld: je moet dieper boren. Ga een plug niet korter maken, dan functioneert deze minder goed.
Elektraleidingen lopen (in betonwanden) in het algemeen verticaal naar boven.
In dit geval kan je gewoon die gaatjes boren. Als je een leiding raakt, koop dan ook meteen een kraslot
Als je betonstaal tegen komt, boor dan ernaast een nieuw gat. Je kan dit voorkomen met de genoemde leidingdetector.
Ach lijmen zou goed kunnen, alleen is het de vraag of het behang aan de muur blijft zitten.
Hoppa gewoon gaatjes boren, en gaan met die banaan euhhh potjes.
Hoe wil je dat bij het verpotten etc. van de planten als je gaat lijmen.
Niet zo'n goed idee vind ik om te lijmen, het gewiht wordt dan alleen gedragen door behang.
Zulke potten kun je ophangen aan schroeven van 4 mm dik in 5 mm pluggen van 20 mm lang plus, tel de dikte van het keramiek hier bij op.
Helemaal mee eens. Ik dacht initieel om plastic bakken in de keramische potten te zetten en dan de planten erin maar het wordt zo'n gedoe om het dan telkens voorzichtig uit de pot te halen zonder die pot te manipuleren. Ik heb net schroeven van 3,5x25mm gehaald. Nu nog kijken waar ik (goedkoop) een goede leidingzoeker kan lenen.
Heb al testen met autotive lijmen gedaan, daarmee kleven ze tegenwoordig een auto in mekaar, lost nooit, maar inderdaad, als er behang onder zit, komt het behang los. Boren dus...