Boiler loskoppelen van Nefit 9000i AquaPower Plus

In mijn nieuwe huis hangt een vrij nieuwe (2021) Nefit 9000i AquaPower Plus ketel. Mijn ervaring met dit soort ketel+boiler combinaties is dat het maar weinig comfort toevoegt maar wel meer kost in verbruikt. Binnenkort wil ik de ketel laten verhuizen naar een andere plek in het huis en, als het mogelijk is, haal ik dan ook de boiler eraf.

Weet iemand of het mogelijk is de boiler van deze ketel af te halen en hem te gebruiken zonder die buffer?
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Nee, dat kan niet, tenminste niet als je warm water wil blijven gebruiken.

    Overigens gaat het om een oplaadboiler van beperkte omvang, 40 liter. Het opwarmen van het tapwater gebeurt door het water uit het boilervat door een platenwisselaar heen te pompen.

    Het systeem biedt dus het beste van twee werelden. het boilervat zorgt ervoor dat je geen wachttijd hebt bij het tappen van warmwater en de boiler raakt ook niet leeg. Zodra de boiler leegraakt, neemt de platenwisselaar het over. Je hebt dan gewoon continu warmwater. Ander voordeel is ook dat je probleemloos op meerdere punten tegelijk warmwater kunt tappen.

    Dat dit systeem leidt tot een hoger energieverbruik is niet waar. Dat is afhankelijk van de toepassing en er zijn zat situaties waarin de oplaadboiler beter scoort qua rendement dan een toestel met alleen een platenwisselaar. Voor de levensduur van het toestel is de oplaadboiler ook heel gunstig. Je hebt veel minder starts en stops.

    Ik heb zelf in 2008 voor mijn ouders een installatie gemaakt met een Nefit topline aquapower+. Dat is een vergelijkbaar toestel. Deze installatie werkt uitstekend, ook qua gasverbuik. Ik zou zo weer een toestel met een oplaadboiler plaatsen.

    Enige nadeel van deze toestellen is dat ze relatief duur zijn. Daarom wordt het in Nederland niet veel toegepast. Maar goed, je hebt het toestel al, dus lekker blijven gebruiken. Hier is geen relevante besparing te halen.
     
    Top, bedankt voor de uitleg. Een deel was ook dat het de ketel een stuk kleiner zou maken, maar ik denk dat ik wel ruimte heb voor de hele combinatie daar.
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
    or Log in via
    Back
    Bovenaan Onderaan