Bliksemafleiders in spouwmuur

Rob Sax

  • #1
Tegenwoordig hoeven bliksemafleiders niet meer aan de buitenzijde van de muur te lopen, maar mogen ze door de spouwmuur lopen. Wat ik me echter afvraag: Kunnen de muren daar geen schade van oplopen indien deze afleiders daadwerkelijk een bliksemstroom moeten afvoeren? Ik heb altijd begrepen dat slechts een klein gedeelte van de bliksemstroom door de afleiders zelf zal lopen maar dat de grote stroom er vooral omheen loopt. Dat zal toch een behoorlijke temperatuurverhoging in de spouwmuur geven en dus een behoorlijke uitzetting van de aanwezige lucht. Het lijkt me dat daardoor toch schade zou kunnen ontstaan. Weet iemand hier meer van af?
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #2
Ik heb de vraag verplaatst naar de elektra-rubriek.

Denk dat de isolatie in de spouw dan in ieder geval onbrandbaar moet zijn.
 

ABCDE

  • #3
Opwarmen gaat wel snel... afgifte aan de lucht er omheen gaat niet zo snel.

Druk maar 100A door een popnagel voor 5 seconde en zie hoe lang die heet blijft.
 

Rob Sax

  • #4
Ik ben nog niet overtuigt ABCDE. Bij een directe blikseminslag heb je het wel over tientallen kA. En de donder die je hoort is toch de luchtkolom die uitzet en daarna weer inklapt?
 

ABCDE

  • #5
Lucht is per kuub iets van 7500x minder massa dan koper. De warmtecapaciteit van koper per kuub is iets van 3700x hoger dan van lucht en de weerstand van lucht is euh... heel veel keer hoger... dan van koper dus als je er doorheen knalt warmt het veel meer op.

Gewone lucht isoleert (elektrisch gezien) met ca. 1 kV / mm. Koper daarentegen is een van de beste geleiders....
 

Rob Sax

  • #6
Ik heb net even een expert gesproken.
Ik dacht dat de bliksemstroom maar voor een deel door de geleiders gaat en de rest eromheen. Dat blijkt echter niet zo te zijn. Alle bliksemstroom gaat wel door de geleiders. Mogelijk dat die wel wat opwarmen daardoor, maar de tijd is zo kort dat dat geen probleem is.
Het is wel zaak dat je alle geleiders (zoals ook wapening) in de buurt ermee vereffent om overslag (waarbij weer wel vonkvorming en warmte kan vrijkomen) te voorkomen. Om beïnvloeding van leidingen aan de binnenkant van het gebouw te voorkomen, behoren deze echter weer op een halve meter afstand van de bliksemgeleiders te zitten. Dat maakt het natuurlijk wel moeilijker als je de bliksemgeleiders niet ziet zitten.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #7
bij een beetje gebouw dat met kop en schouders boven de rest uitsteekt is het geen "als"
die worden regelmatig geraakt maar de meeste inslagen zijn onzichtbaar.
Bij een echte spectaculaire inslag is er waarschijnlijk wel degelijk spraken van bijkomende schade
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
Geleiding aan de buitenkant van de ader treedt alleen op bij hoogfrequent signalen zoals bij
zendapparatuur. Daarom wordt er daarbij vaak zilverdraad gebruikt, dat is een koperen geleider
met aan de buitenkant een laagje zilver (of iets wat HF beter geleidt). Hoogspanning is iets anders
als een hoge frequentie.
 