Binnenwerk driewegklep

Beste,

ik wil het binnenwerk van een honeywell 3-wegklep vervangen van mijn Nefit Ecomline HR excellent. Ik heb er eentje meegekregen bij Warmteservice, de VCZZ6005, dit is het binnenwerk voor de Honeywell driewegklep met een standaard regelkarakteristiek.
Op het huidige binnenwerk staat VC61.
Nu vraag ik me af of ik specifiek de VCZZ6105 moet hebben of deze ook kan gebruiken.
Weet niet wat het verschil is. Kan iemand mij helpen?

IMG_2504.jpeg IMG_2507.png
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • je kunt deze gebruiken, het verschil tussen de 2 is dat die er nu inzit is voorzien van schuine poorten ipv recht dit is om te zorgen dat de spiraal in de boiler niet klappert bij omschakelen
     
    je kunt deze gebruiken, het verschil tussen de 2 is dat die er nu inzit is voorzien van schuine poorten ipv recht dit is om te zorgen dat de spiraal in de boiler niet klappert bij omschakelen
     
    Het nefit binnenwerk sluit en opent de poorten geleidelijker dan het standaard binnenwerk. Dit is te zien aan de schuine poorten van de plunjer. Loopt de klep om met draaiende pomp kan een standaard klep eerder waterslag veroorzaken.
     