Binnenmuur gedeeltelijk isoleren, koudebrug?

Een spouw heeft bijna altijd een klein positief effect op de isolatiewaarde.

Een valse spouw zit bij spouwmuur isolatie tussen de isolatie een de binnenmuur, dus aan de warme kant en is vooral een probleem als die in verbinding is met buitenlucht.

Hier zit de spouw tussen de isolatie en de muur aan de koude kant. Daar komt sowieso weinig warmte, kan dus ook weinig verloren gaan.

In Ubakus zijn beide gevallen te simuleren.
 
Ja die pirplaten zijn dus tegen latten aangeschroefd en de latten met afstandschroeven maken ook geen contact met de muur.

Door die latten creëer ik een spouw, maar die spouw maak ik aan de onderkant dicht met tochtband of pur schuim. Water wat langs die beton/bakssteen scheiding lekt kan dan naar beneden sijpelen.
 
Wat isolatie betreft prima.

Wat water / lekkage betreft niet. Als het erger wordt dan kom je daar in de toekomst behoorlijk laat achter.
Dat zou ook zo zijn als die waterdoorslag pas later ontstaan zou zijn.
Aan de andere kant weet je ervan en weet je de oorzaak mocht de vloer op de plek ooit vochtig worden. Ook ga je nog actie ondernemen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan