Beton latei mogelijk?

Sander Las

  • #1
Goedemiddag allen,

Ik heb een kleine uitbouw gemaakt tussen de schuur e onze voordeur.
Onze oude deur gaat eruit. Boven de deur (zie rode lijn) wil ik een nieuwe latei plaatsen om de stenen muur tegen te houden.

Nu heb ik tekeningen laten maken, maar alle materialen lijken mij zeer overdreven (voor een overspanning van schuin dak van 1,40 meter moet ik balken gebruiken van 170 x 70mm) de constructeur heeft heeft voor de bakstenen een L latei van 150 x 100 x 12 berekend. Ik ben overal aan het kijken, maar ik kan maximaal een latei van 10 mm dik vinden.
Nu heb ik ook nog een beton latei liggen van 100 x 60 liggen en wil deze een overspanning van c.a. 170/180 cm laten dragen
De muur word ook al door de balk erboven tegen gehouden dmv. 5 Chemische ankers.

Mijn vraag is dan ook, kan een beton latei geplaatst worden zonder kozijn er onder
En kan een beton latei van deze dikte dit stukje muur dragen?

Al vast bedankt!

2023-01-27 10_06_25-21638.png 20230127_130936.jpg
 

Sander 1972

  • #2
Even met google en je hebt de juiste Hoeklijn ongelijk zijdig. 12 mm dik is gewoon te krijgen
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #3
Je hebt een berekening laten maken.
Ga met je commentaar terug naar de constructeur hij/zij kan je uitleggen waarom die afmetingen nodig zijn en de stukken eventueel aanpassen aan jouw wensen als dat binnen de voorschriften mogelijk is.
laten uitrekenen en dan toch eigenwijs zijn zonder overleg kan ik echt niet volgen.

Die hoekstalen zij gewoon leverbaar elke professionele staalboer kan die voor je bestellen
Persoonlijk snap ik overigens niet waarom er niet gewoon een HEA100 wordt toegepast in plaats van een hoekstaal maar dat ter zijde

de latei die je noemt is een samenwerkende variant die zijn ongeschikt voor een sparing in een bestaande muur daar moet je een zelfdragende voor hebben
 
  • Like
Waarderingen: Sander Las

Sander Las

  • #4
Dat is nou net het probleem, ik krijg geen contact met de constructeur, ik had mijn vraag bij het tekenbureau neergelegd, die de constructeur heeft ingeschakeld. Het tekenbureau reageert niet op mijn vragen en als ik bel dan hebben ze het druk druk druk... Ik wordt terug gebeld, maar wanneer melden ze er niet bij.
Maar een HEA100 is ook maar 5 mm in het midden, nu is de belasting ook anders, ik ben geen constructeur, maar deze H balk zou ook kunnen dus?
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #5
Natuurlijk kan een H balk ook
Het is constructief zelfs een veel beter oplossing als een Lstaal een H balk kan gewoon centrische onder de belasting

een HEA100 is wat minder stijf als een L150/100/12 maar wel sterker
Als je de staalcontrole ook plaatst kan je aan de unitchecks zien in hoeverre dat hoekstaal wordt benut
 
  • Like
Waarderingen: Sander Las

Hharbers

  • #6
Constructeur moet een advies geven wat voldoet qua sterkte.

Hij voert een profiel in en rekenprogramma zegt OK . Dat profiel eigenlijk veel te zwaar is maakt voor programma niet uit

Best mogelijk dat bij invoeren ander lichter profiel programma mogelijk ook OK zegt. Wegens hoge tarief gaan ze niet eindeloos proberen wat lichtste profiel is wat voldoet..

Stel dus vraag: voldoet dit profiel ook? Hij drukt op wat knoppen en daar is je antwoord
 
  • Like
Waarderingen: Sander Las

Sander 1972

  • #7
Je bent constructeur of niet.
 

Sander Las

  • #8
Bedankt voor de reacties. Ik heb inmiddels een HEA100 H balk aangeschaft.
Weet iemand misschien nadat ik de stempels heb geplaatst, waar de specie moet komen?

Stempels om de muur te houden, dan H-balk plaatsen op de kale stenen laten rusten en bovenkant met specie vullen tot het is uitgehard en dan stempels verwijderen of juist andersom?

Dus stempels plaatsen, H-balk direct tegen de stenen (aan de onderkant van de te dragen stenen), dan stempels onder de H-balk plaatsen en tussen de H-balk en de stenen (waar de H-balk op moet rusten) de specie er tussen.

Alvast hartelijk dank!
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #9
De stalen ligger aanwerken
en de specie even tijd geven om hard te worden voordat je de stempels weg haalt.

als je speciale ondersabelings mortel kwaliteit k70 gebruikt is dat met een uur of 15 hard genoeg
gewone mortel heeft wel een weekje nodig
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu