Betegeld Balkon, lekkage door voegen - toepassing van Sikadur‑52 Injection

Hallo Allemaal,
Ik heb een betegeld balkon, waarvan de tegels nog goed vastzitten. Het regenwater dringt echter deels via de voeg in het beton (de voeg het dichts bij de rand van het balkon). De voeg is tussen 6 en 8 mm breed. zie afbeelding.
Omdat het beton blijkbaar niet waterdicht (meer) is zie ik aan de onderkant van het balkon en aan de zijkanten dat er vocht uit het balkon komt met roestplekken en uitbloeiingen, zie afbeelding.

Ik wil nu o.a. Sikadur‑52 Injection gebruiken om het balkon weer waterdicht te krijgen.
Mijn geplande werkwijze:
De bestaande voeg uitslijpen (20 mm diep), per meter.
De voeg goed laten drogen.
Sikadur‑52 Injection in de voeg aanbrengen en waar nodig aanvullen zodat het goed in het balkon intrekt, dit doe ik handmatig (alleen zwaartekracht/zonder druk).
Vervolgens de volgende meter uitslijpen en het proces herhalen.

Iemand hier ervaring mee en mij kan vertellen of Sikadur‑52 Injection geschikt is voor deze toepassing?

Daarnaast wil ik graag weten of het na het vullen met Sikadur‑52 Injection verstandig is om de voeg eerst deels op te vullen met een PU‑kit of MS-polymeer voordat ik deze weer dicht voeg?

Ik heb mijn vraag ook aan SIKA NL gestuurd.
Bedankt voor het meedenken! mvg Boris



Balkon.jpg
 
Antwoord van SIKA:

Beste Boris,

Dit product is niet bedoelt voor deze toepassing. Het is voor constructieve scheurinjecties.

Wij hebben geen waterdichtingsinjecties voor de distributie. (Enkel voor direct kopende verwerker van injecties op grote schaal)

Indien deze lijn de enige plek is waar waterindringing is kan een kit met goede primer voldoende zijn.


Dilatatievoegen in vloeren met Sikaflex® PRO-3 Purform®

Voegflanken mechanisch opzuiveren m.b.v. een haakse slijper en stofvrij maken.

Na de geschikte voeg- en ondergrondvoorbehandeling een geslotencellige rugvulling aanbrengen (Ø 1,25 × de voegbreedte).

Voor het juiste voegontwerp, raadpleeg het meest recente productinformatieblad.

De schone, opgeslepen voegflanken behandelen met Sika® Primer-3 N, zodat een niet-zuigende ondergrond ontstaat.

Afhankelijk van de temperatuur, na minimaal 30 minuten droogtijd (maximaal 8 uur) van de primer, de voeg vullen met Sikaflex® PRO-3 Purform®, een 1-component polyurethaankit. De kit zonder luchtinsluitingen in de voorbehandelde voeg aanbrengen en glad en strak afwerken met behulp van Sika® Afgladmiddel N en geëigend afstrijkgereedschap.

Voor een theoretisch kit¬verbruik kan de tabel in het productinformatieblad geraadpleegd worden.
 
Overweeg om het balkon van alle tegels te doen. Het oppervlak glad maken en een waterdichte laag aan te brengen.
Wellicht dat je over die tegels ook een water dichte laag kan van bitumen of een kunststof kan maken.
Zover mijn ervaring is, oppervlakken voor buiten die voegen hebben is en blijft een lastige zaak.
Van welk jaar is dat balkon.
 
Is dit balkon al constructief onderzocht? Het kan zijn dat het wapeningsstaal is aangetast.

De enige manier om het waterdicht te maken is zoals wgb aangeeft. Door de voegen iets proberen heeft geen enkel nut.
 