Beschermen gevel erker onder maaiveld

Ik heb een vraag over het waterdicht maken van de spouwmuur onder een erker van een woning uit het jaar 2000. Aan de achterzijde van de woning is een erker met een kozijn dat doorloopt tot straatniveau. Vanwege geurproblemen is de spouwmuur aan de bovenkant opengemaakt en bleek dat de luchtspouw met een hoogte van ca 40cm over vrijwel de hele lengte vol zat met aarde/klei/vocht. Dit zorgt ervoor dat er geen ventilatie meer is en het organisch materiaal gaat op den duur een nare geur geven.

Op de fundering is de volgorde van buiten naar binnen:
Gemetselde buitenmuur (ca 40 cm hoog)
Luchtspouw (ca 8 cm breed)
PIR plaat (ca 40 cm hoog)
Binnenmuur (ca 40 cm hoog) - Hierop staat het kozijn van de erker.
DPC folie op de fundering

De spouw is schoongemaakt, maar nu wordt er nieuwe aarde en vocht in de spouw geduwd vanuit de tuinzijde. Het lijkt tussen de fundering en eerste gemetselde laag door te komen. Dit betekent dat de buitenkant van de muur onder straatniveau beschermd moet worden. Wat ik online heb kunnen terugvinden zijn de volgende stappen:
Uitgraven zand en grond aan de buitenzijde tot net onder het funderingsniveau.
Voegen licht uitkrabben.
Voegen repareren en dichtsmeren
Waterdichte (bitumen) coating over de gemetselde buitenmuur. De DPC folie moet vrij blijven om eventueel vocht te kunnen afvoeren.

Nu is mijn vraag wat ik extra kan doen om de muur aan de buitenkant te beschermen tegen vocht en aarde? Eventueel zware noppenfolie vanaf de tuintegels tot ca 10 cm over de fundering heen. Of een rand maken met kiezels en worteldoeken vanaf straatniveau tot aan fundering..
 
Geveldoorsnede erker.png
 
Wat mij opvalt zijn de raamdorpels. Zoals getekend, stenen, kan het lang vochtig blijven. Bijvoorbeeld geglazuurde dorpels laten geen water door. Druiplip ja / nee.



Geveldoorsnede erker 2.jpg
 
Grond verwijderen, en een grindkoffer aanleggen icm wortel/gronddoek. Dan kan het water uit de spouwmuur en voorkom je dat zand en klei binnen gaan.
 
@wgb Er is een druiplip aan het kozijn en de stenen zijn behandeld met waterafstotend materiaal.

@Walker Dank voor de tip. Dat lijkt me inderdaad een goede oplossing. Ik heb de tekening aangepast, zou dit zo kunnen werken (grind ingepakt in worteldoek)



Geveldoorsnede erker nw.png
 
Wat is je probleem. Heb je klachten is er in huis schimmel. Gebruik je veel energie.
Je kan het water van buiten de woning naar binnen weren maar je vergeet de invloed van het vocht in de warmtestroom van binnen naar buiten. Mij lijkt het zinloos. Ook een grindkoffer loopt snel vol en de werking stopt.
Die gele PIR vervangen door Foamglas isoleert en is waterdicht.
 
@wgb Een goede vraag inderdaad, wat het probleem is... We hadden in huis last al langer van een muffige en zurige lucht, met name in de woonkamer rond de erker. Verder geen zichtbare sporen van schimmel in de woning, maar dat zegt niet alles. Vanuit de kruipruimte waren alleen de funderingsmuren onder de erker 'kletsnat', alle andere funderingsmuren zijn gewoon droog en netjes. Zodoende heb ik bij de erker de bovenste laag stenen verwijderd en bleek dat de luchtspouw is volgelopen met aarde/vocht/klei vanuit de tuinzijde. Ik vermoed dat dit via de dpc folie (onder en bovendoor) naar de kruipruimte/fundering is overgelopen. De aarde/vocht/klei heb ik allemaal verwijderd maar na een week sijpelde dit er weer langzaam doorheen. Zodoende afgelopen weekend de tuintegels verwijderd en boel rondom afgegraven (zie foto). Nu blijkt dat het gemetselde buitenmuurtje in slechte staat was: op meerdere plekken zitten gaten van buiten naar binnen. De PIR platen lijken aan de buitenkant wel netjes opgedroogd. Nadat ik de voegen ga bijwerken, ben ik op zoek naar iets wat het vocht van de gemetselde muur kan weghouden. De muffige en zurige lucht in de woonkamer is wel zo goed als verdwenen, maar nog niet volledig - dat heeft wellicht meer tijd nodig.

Vwb de isolatie, op de PIR zaten wel een paar schimmelplekken aan de spouwkant door het vocht die ik heb behandeld. Nu weet ik niet hoe de situatie is tussen de PIR plaat en de binnenmuur na al die jaren. Dan zou ik de buitenmuur moeten afbreken om de PIR platen te kunnen verwijderen.
Foamglas heeft een lagere thermische isolatie maar is inderdaad wel veel beter bestand tegen vocht. De luchtspouw is al niet zo dik (ca 8 cm) dus een dikkere laag foamglas om dezelfde isolatiewaarde te behalen is wellicht niet haalbaar. Maar het moet mogelijk zijn om de gemetselde buitenmuur netjes en zo goed als waterdicht te maken om de instroom van aarde/vocht/klei te stoppen. Ik hoop dat het verhaal duidelijk is.



erker nov26.jpg
 
Op 2 plekken een koekoek erin?
Dan krijg je ventilatie van die spouw en kan water weg.

google bijvoorbeeld op: koekoek t174

Een grindkoffer werkt ook, maar dan denk ik wel zonder steen erop, anders sluit je het alsnog weer af.
Een grindkoffer heeft wel onderhoud nodig, afhankelijk van o.a. boom afval en zand moet het grind af en toe eruit anders verliest het z'n functie.
 
@Jackd Dank voor je reactie. Er zijn inderdaad twee t174 koekoeks aangebracht, met als idee om de kruipruimte beter te ventileren - maakte geen verschil. Kan inderdaad worden gebruikt voor spouwventilatie.

Het probleem is de gevel onder het maaiveld te beschermen tegen zand/aarde en vocht. Dus een oplossing zou kunnen zijn een rand te maken om de erker en daar een grindkoffer in te maken - zie afbeelding.



Geveldoorsnede erker 3.png
 
Ik hoop dat het verhaal duidelijk is.
Heel duidelijk, wat ik kwijt wil.
Vanuit de kruipruimte waren alleen de funderingsmuren onder de erker 'kletsnat', alle andere funderingsmuren zijn gewoon droog en netjes
Deze muren komen of staan in de grond. Wat zijn andere funderingsmuren?

Realiseer je een warmtestroom gaat van binnen naar buiten in deze stroom zit een hoeveelheid vocht en deze trekt door naar de koude oppervlakken. Onder invloed van de daar heersende luchtvochtigheid zal het vocht van de warmtestroom condenseren op alle oppervlakken die een lagere temperatuur dan het dauwpunt.
Staat er een radiator in de erker?
Heeft de erker een dakje of wordt het woning, dus geen balkon.
Wat is de luchtvochtigheid in de woning. Heb je hygrometer zodat je deze een beetje kan volgen?
De diktes van de isolatie onder de vloer en van die van de parels zijn die bekend.
 
Als er een water probleem is, dan zegt schimmel e.d. weinig over of er ook een vocht / damp probleem is. Dat water heeft veel meer invloed.

De 2 x koekoek bedoelde ik in plaats van de grindkoffer.
Zodat water uit de spouw weg kan en de spouw ventilatie heeft. Van de onderste laag haal je dan 2 halve stenen weg.

Maar een grindkoffer kan ook, duurt afhankelijk van de plek zeer lang voordat die vol komt te zitten met zand e.d.
Daarom wel grof grind, minimaal 16-32, dan is er meer lucht tussen de stenen.
Vlakbij zee kan het wel snel gaan, onder bomen vaak een bladblazer erop zetten.
 
@wgb Dank voor je reactie. Zie hieronder de antwoorden...

Deze muren komen of staan in de grond. Wat zijn andere funderingsmuren?
> Ik doel op de funderingsmuren, gezien vanaf de kruipruimte. De woning heeft 3 aparte kruipruimtes: een onder de keuken/toilet/deel woonkamer waarbij vanuit de bouw een kruipluik aanwezig is. De tweede onder de inpandige garage en een derde onder het resterende deel van de woonkamer. In deel 2 en 3 waren geen kruipluik aanwezig, deze heb ik nadien laten aanbrengen (ook ivm bovenstaande problematiek). In alle drie de kruipruimtes zijn de funderingsmuren 'droog' behalve die bij de erker.

Realiseer je een warmtestroom gaat van binnen naar buiten in deze stroom zit een hoeveelheid vocht en deze trekt door naar de koude oppervlakken. Onder invloed van de daar heersende luchtvochtigheid zal het vocht van de warmtestroom condenseren op alle oppervlakken die een lagere temperatuur dan het dauwpunt.
> Goed punt, dat zou kunnen bijdragen aan de problemen.

Staat er een radiator in de erker?
> Klopt, een grote convectorradiator op standaard (niet verzonken in de vloer)

Heeft de erker een dakje of wordt het woning, dus geen balkon.
> Heeft een geisoleerd dak vanuit de bouw (geen balkon). Erker is ca 1m20 diep en 3m breed. De 3m breed is een dubbelglas raam van 2,6m hoog en 3m breed, aan de zijkant een reguliere loopdeur met dubbelglas.

Wat is de luchtvochtigheid in de woning. Heb je hygrometer zodat je deze een beetje kan volgen?
> Die is goed, tussen de 40 en 60%. Dat was een van de eerste dingen die ik heb bijgehouden.

De diktes van de isolatie onder de vloer en van die van de parels zijn die bekend.
> Parels is ongeveer 30 tot 35 cm. Vloer is ca 20 tot 25 cm. Zonder de parels hingen er soms druppels aan het piepschuim-vloer, daarna helemaal droog.

Op de een of andere manier voel je in de erker een 'koude trek', zeker als de verwarming aan is. Zelf bij een thermostaat instelling van zo'n 21 graden, heb je een dekentje nodig om comfortabel te kunnen zitten in dit gedeelte. Het lijkt zelfs meer comfortabel als de verwarming uit is, vermoedelijk door andere luchtstromen.
Ik hoop dat, doordat de muur in de erker vanaf nu droger wordt, de warmtehuishouding ook verbetert.

Als bijlage een foto van de spouw toen de bovenste rij stenen is verwijderd, waar zand/klei zit zou dit een luchtspouw moeten zijn.

spouw vol met aarde.jpg
 
@Jackd

Als er een water probleem is, dan zegt schimmel e.d. weinig over of er ook een vocht / damp probleem is. Dat water heeft veel meer invloed.
> Klopt, maar ik hoop/vermoed dat het vanuit de bouw wel goed is ontworpen maar slecht uitgevoerd. Het gemetselde muurtje heeft op diverse plekken gaten naar de spouw en is maar voor de helft van de steen gevoegd.

De 2 x koekoek bedoelde ik in plaats van de grindkoffer.
Zodat water uit de spouw weg kan en de spouw ventilatie heeft. Van de onderste laag haal je dan 2 halve stenen weg.
> Dat dacht ik zelf ook. Bij het schoonmaken van de spouw links en rechts naar de rest van de woning heb ik ook weer de doorgang vrijgemaakt naar de spouw van de rest vd woning. Zodoende kan het daarmee ook nog luchten.

Maar een grindkoffer kan ook, duurt afhankelijk van de plek zeer lang voordat die vol komt te zitten met zand e.d.
Daarom wel grof grind, minimaal 16-32, dan is er meer lucht tussen de stenen.
Vlakbij zee kan het wel snel gaan, onder bomen vaak een bladblazer erop zetten.
> Ik ga inderdaad een rand van de tegels afslijpen om de grindkoffer meer lucht te geven. Er staan gelukkig geen grote bomen in de buurt.
 

Forum statistieken

Onderwerpen
158.031
Berichten
1.041.480
Leden
112.013
Nieuwste lid
radiatorleek
Back
Bovenaan Onderaan