Berekenen vermogen drie-fasen-schakeling

Prutslutser

  • #1
Aangezien ik op het rekenkundige vlak ongeveer gelijk ben aan zwakzinnig, wil ik daar enige hulp bij vragen.

Ik wil graag het totaal opgenomen vermogen weten in een drie-fasen-schakeling.
Met een stroomtang heb ik volgende amperages gemeten:

Door de nul: 1,9A
Fase 1 : 0,0A
Fase 2 : 2,6A
Fase 3 : 1,9A

Hoe kan ik hier het vermogen uit berekenen?
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #2
Je mag best positiever over jezelf schrijven, hoor! Je weet vast heel veel maar weet niet hoe hier het vermogen uit berekend kan worden. En zonder aanvullende gegevens weet niemand dat precies. Hier enkele aannames:

Aangenomen dat je zelf niets op wekt (zonnepanelen, HRE ketel) en een Nederlandse huishoudelijke situatie hebt, waarbij geen belasting op 400V werkt en alles dus tussen de 230V-fasen en 0 staat, dan
trekt de L1 kring dus niets,
de L2 kring trekt 230V x 2,6A = 598W
de L3 kring trekt 230V x 1,9A = 437W
Opgeteld is dit totaal 1035W, afgerond 1,0 Kw.

Eigenlijk moet ik zeggen 1,0KVA, door faseverschuiving tussen spanning en stroom kan het opgenomen vermogen iets minder zijn. Elektrotechnici praten dan over de arbeidsfactor of cosinus phi.

Door de faseverschuiving tussen L2 en L3 is de stroom door de nul niet de optelsom van L2 en L3.

Als je wel een lift, of zwaar gereedschap als een boormachine of draaibank op het 3-fasenet hebt, klopt deze aanname en deze uitkomst dus niet.
 

Prutslutser

  • #3
Hallo AvDijk,

Bedankt voor het antwoord.
Ik kwalificeer mezelf betreffende deze materie toch maar liever als dom.

Volgende zaken:

Ik wek zelf niets op qua stroom.
Het betreffen aangesloten 1 fase apparaten die werken op 230V, geen 400V.

Het betreft hier een krachtgroep die is opgesplitst in 3 fasen.
Op elke fase zitten, via wcd's, verschillende belastingen.

Hoe moet ik die gemeten stroom door de nul precies kwalificeren?
Is dat dan die genoemde faseverschuiving?

Kan ik dus gewoon de twee vermogens van L2 en L3 bij elkaar optellen? (zonder rekening te houden met de stroom door de nul?)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
De stroom door de nul is een vereffeningsstroom. deze ontstaat alleen als de fasen asymmetrisch belast zijn.Zijn alle fasen gelijk belast dan zal de nul geen stroom voeren.

Je moet die stroom gewoon negeren voor je berekening.

Voor het vermogen per fase is het gewoon spanning x stroom.

Voor totaal afgenomen vermogen beide bij elkaar tellen.

Bij zulke kleine vermogens kan je de blindstroom negeren-
 

Prutslutser

  • #5
Thanks.

Duidelijk.
 