Capaciteit mechanische ventilatie berekenen

Eugene2407

  • #1
Hallo,
Ik wil de mechanische ventilator van mijn woonhuis vervangen. Hoe bereken ik de juiste capaciteit? Het gaat om
a) woonkamer/openkeuken ca. 37 m2 (keukendeel is ca. 6 m2)
b) badkamer ca. 5 m2

Op de oude ventilator staat geen capaciteit vermeld. (ook niet gevonden op Internet)
Ik denk bijvoorbeeld aan een Itho CVE HP230. Specificaties: Luchthoeveelheid hoog bij: 100 Pa 450 m3/h bij: 300 Pa 310 m3/h

Als ik het bouwbesluit online goed lees zou ik nodig hebben
a) voor woonkamer/open keuken: (31x0,7 dm³/s) + (6x21 dm³/s) = ca 148 dm³/s
b) voor badkamer 5x14 dm³/s = 70 dm³/s

Totaal 218 dm³/s (klopt dit ..??)

Hoe moet ik de specificaties hiermee in overeenstemming brengen, wat betekent die Pa waarde in de specificaties?

Bedankt, Eugene
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Pa is de onderdruk in de leiding.

Het in balans brengen doe je door de ventielen op de afzuigpunten in de juiste standen te zetten.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #3
Je berekening is niet volledig. Je hebt een deel afvoer (keuken, sanitaire ruimtes) en toevoer (verblijfsgebieden). De afvoer in de keuken is vaak een afzuigkap. De grootste van de twee (minus een eventuele afzuigkap) bepaald hoe groot je box moet worden.

Tegenwoordig is het gebruikelijk een box te kiezen die niet alleen op de maximale stand de benodigde capaciteit heeft. Dan maakt ie namelijk minder herrie en heb je nog wat over.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu