In navolging op een eerder geopend topic
Retour of 2e circuit? word niet warm....
is er wel een hoop duidelijk geworden maar begrijp ik niet alles....
de set up nogmaals:
-ATAG A244 ec
-buitenvoeler
-chronotherm IV
-vloerverwarming op de beneden verdieping met 1 cct
er zit op de vloer verwarmings unit 2 thermostaten
1 op de aanvoer welke ingesteld kan worden van 20-40 graden
en het rode kastje de maximaal beveiliging die van 0-90 graden loopt.
het voetventiel op de vloerverwarming staat is meer dan 1/4 slag open.
nu staat de kamer thermostaat vergenoeg open om voor warmte aanvraag te zorgen,de aanvoer thermostaat staat op 40 en de maximaal op 35
als de temperatuur (zie meter op de pomp) op 32 graden komt slaat de pomp aan en bij 15 weer uit.
het vreemde is dat als ik de maximaal thermostaat hoger zet op bijvoorbeeld 40 graden dan slaat de pomp uit.
en dit begrijp ik niet.
hij zou dan toch juist bij een hogere temperatuur uit moeten slaan?
volgend punt.
zoals te zien is :
hebben ze op de aanvoer en de retour een aftakking gemaakt.
hierdoor is 1 cct nog eens uit gebreid naar de later gemaakte aanbouw.
we hebben dus nu op de hele benden verdieping slechts 1 cct en 1 enkel plaats radiatortje van 400x 1600
ik ga nu in de keuken 1 radiator erbij plaatsen in de hoop dat het iets snelle opwarmt.
maar zou het nog zin hebben er een andere verdeler in te zetten met 2 cct s?
Retour of 2e circuit? word niet warm....
is er wel een hoop duidelijk geworden maar begrijp ik niet alles....
de set up nogmaals:
-ATAG A244 ec
-buitenvoeler
-chronotherm IV
-vloerverwarming op de beneden verdieping met 1 cct
er zit op de vloer verwarmings unit 2 thermostaten
1 op de aanvoer welke ingesteld kan worden van 20-40 graden
en het rode kastje de maximaal beveiliging die van 0-90 graden loopt.
het voetventiel op de vloerverwarming staat is meer dan 1/4 slag open.

nu staat de kamer thermostaat vergenoeg open om voor warmte aanvraag te zorgen,de aanvoer thermostaat staat op 40 en de maximaal op 35
als de temperatuur (zie meter op de pomp) op 32 graden komt slaat de pomp aan en bij 15 weer uit.
het vreemde is dat als ik de maximaal thermostaat hoger zet op bijvoorbeeld 40 graden dan slaat de pomp uit.
en dit begrijp ik niet.
hij zou dan toch juist bij een hogere temperatuur uit moeten slaan?
volgend punt.
zoals te zien is :

hebben ze op de aanvoer en de retour een aftakking gemaakt.
hierdoor is 1 cct nog eens uit gebreid naar de later gemaakte aanbouw.
we hebben dus nu op de hele benden verdieping slechts 1 cct en 1 enkel plaats radiatortje van 400x 1600
ik ga nu in de keuken 1 radiator erbij plaatsen in de hoop dat het iets snelle opwarmt.
maar zou het nog zin hebben er een andere verdeler in te zetten met 2 cct s?