Begrijp het systeem niet helemaal

StreetCore

  • #21
Tja......wat voor gevolgen zou dit kunnen hebben als de aanvoer thermostaat het begeeft en er een maximale temperatuur door heen gaat?

zou dit schade kunnen brengen aan de vloer of de leidingen?

of is de kans hierop heel klein?

moet ik hier alsnog een maximaal beveiliging tussen bouwen?

tnx so far voor het meedenken :wink:
 

Chathanky

  • #22
Als de thermostaat het begeeft dan gaat er een te hoge temperatuur door je vloer.
In een thermostaatknop zit een vloeistof of een was in. Als die er uit lekt wat door slijtage kan voorkomen zijn de rapen gaar, of in dit geval de voeten. :mrgreen:

Een maximaalthermostaat hoort gewoonweg altijd aanwezig te zijn om schade te voorkomen.
 

StreetCore

  • #23
Stomme vraag misschien maar op onderstaande foto zit op de aanvoer een thermostaat voor de temperatuur te regelen in de vloer.

in de meng unit zit een soort van thermokoppel aan de rechterkant die eruit komt met een draadje, is dat geen beveiliging?
of hoort dat bij de thermostaat die op de aanvoer zit?

 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #24
Witte knop met draadje is de regelaar van de temperatuur en geen maximaal beveiliging.
De maximaal thermostaat ontbreekt op uw installatie, of u moet de oranje/rode thermostaat zo aansluiten dat de pomp altijd draaid en pas stopt als het water warmer wordt dan 60 graden.

Of nog een thermostaat monteren die als maximaal thermostaat werkt.

Het voetventiel niet helemaal open draaien omdat er ander weinig te mengen is in de aanvoerzijde, het water moet ook nog door de vloerslangen stromen en niet alleen van af aanvoerthermostaat direct via het voetventiel weer terug gaan naar de ketel.

Vr Gr
 

StreetCore

  • #25
Ik ben weer wat verder gekomen.

jullie hadden gelijk vwbt de rode thermostaat.
bij nadere inspectie zaten er toch 4 contacten in.
ik heb de bruine op het open contact gezet en toen werkte de thermostaat wel als maximaal thermostaat :oops:

"probleem" alleen is dat de pomp continu blijft draaien ook als de cv pomp niet draaid en zo word er dus ook water van 10 graden doorheen gepompt.

ook is de pomp 85 watt en dat kost dus ook onnodig veel stroom.

hoe kan ik dit probleem tackelen?
wil wel de maximaal beveiliging maar niet dat de pomp continue blijft draaien.....


volgende:

heb nogmaals het voet ventiel dopje eraf gehaald,daarachter zat een schroef waarvan ik dacht dat deze de doorstroom regelde....maar na wat draaien bleek daar dus alsnog een inbus achter te zitten :oops:

even de slagen geteld maximaal open is 5 en hij staat nu op 4.

ik heb nu beiden thermostaten op 40 graden gezet,cv laten draaien en op de temperatuur meter gekeken (op de pomp) wanneer de pomp aan en uit slaat:

aan op 29 en uit op 15 graden,ondanks dat ik de thermostaten op 40 had staan??

dit begrijp ik niet helemaal....

alvast bedankt en aldoende begin ik het wat meer te begrijpen mede dankzij jullie input

:wink:
 

Tumkie

  • #26
Spanning pomp onderbreken ( tijd en/of temperatuur ... )
 

StreetCore

  • #27
Ik geloof dat ik na wat ge google het antwoord al weet op een vraag:

pomp schakelaar er tussen zodat ik daarna mijn thermostaat kan ombouwen naar max thermostaat.

nu alleen nog het verschil in de temperatuur instelling van 40 graden en het aanslaan op 29?
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #28
:mrgreen:

thermostaat zit nog steeds verkeerd aangesloten !!! gebruik de juiste contacten , de C en NC !

voor een juiste werking moet je een pompschakelaar kopen, deze zorgt ervoor dat de pomp stopt als de cv uit gaat en zorgt er ook voor dat de pomp regelmatig ff gaat draaien om te voorkomen dat de pomp vastloopt door langdurige stilstaand. andere opties zijn er ook ,maar dat is alleen gepruts.
 

Chathanky

  • #29
Tja als je met 10 dingen in je hoofd zit zie je wel eens wat over het hoofd. :mrgreen:
Nu de maximaalthermostaat goed zit kun je heminstellen. Als je de thermostaat nooit hoger instelt dan 40 graden moet je hem instellen op bv 50 graden. Het is een beveiliging en dient aangesproken te worden als het systeem faalt.

Beiden op dezelfde temperatuur zetten werkt niet. De aanspreektijden zijn van beide voelers niet gelijkmag je vanuit gaan.

Als je de vloer eens goed op temperatuur hebt kun je het voetventiel eens goed instellen. All radiatoren vol open je, je zet de kamerthermostaat op standje sauna zodat hij niet afslaat.
De maximaalbeveiliging zet je op een iets hogere stand, bv. 55 graden.
Als je de thermostaatkraan op de hoogste stand zet, dit is waarschijnlijk 50 graden.

Als dit alles gedaan is kun je het voetventiel exact afstellen.
Je knijpt het voetventiel totdat de 50 graden net gehaald wordt. Het schroefje aan de voorzijde van de inbus is een vergrendeling van je instelling. als de temperatuur is ingestelt dan zet je de schroef voor de inbus vast. Mocht je ooit het voetventiel dicht draaien is de "borgschroef" de juiste stand als je hem weer opent.
Nogmaals je vloer moet dan wel aangewarmd zijn, anders zet je hem onbewust te ver open.

Als je het niet begrijpt hoor ik het wel.
Je moet ook niet teveel rommelen aan je installatie. Als het probleemloos werkt is het goed.

Over de pompschakelaar, er zijn complete setjes te koop en die kun je aansluiten op de wcd waar je pomp op zit. Daar zit ook een duidelijke gebruiksaanwijzing bij.
 

StreetCore

  • #30
Mobel schreef:
:mrgreen:

thermostaat zit nog steeds verkeerd aangesloten !!! gebruik de juiste contacten , de C en NC !

voor een juiste werking moet je een pompschakelaar kopen, deze zorgt ervoor dat de pomp stopt als de cv uit gaat en zorgt er ook voor dat de pomp regelmatig ff gaat draaien om te voorkomen dat de pomp vastloopt door langdurige stilstaand. andere opties zijn er ook ,maar dat is alleen gepruts.
voor nu heb ik de thermostaat even niet als max thermostaat aangesloten aangezien de pomp dan continu blijft draaien en dat wil ik niet.

dit lijkt me wel wat: pompschakelaar. produktlink niet werkend
 

StreetCore

  • #31
@ Chathanky,

moet ik alle radiatoren in het hele huis open zetten of alleen in de beneden verdieping?

op dit moment staat alleen de badkamer en de hal vol open en in de woonkamer voor de helft.

overige slaapkemer staan allemaal dicht

ik ga dit weekend nog een extra design radiator in de keuken bijplaatsen.

gellukkig zitten de oude leidingen onder de plint van de keuken en zijn de aanvoer en retour met elkaar gekoppeld waardoor ik deze makkelijk kan aansluiten.

wat ik me nog afvraag,heeft het zin de huidige vloer verwarmings unit met 1 groep te vervangen voor een met 2 groepen?
nu zitten er 2 groepen met elkaar gekoppeld tot 1 groep....
 

Chathanky

  • #32
Je cv systeem moet wel in z`n geheel goed kunnen werken dus moet je alles open zetten.
Als je nog wat gaat bijplaatsen moet vaak de installatie opnieuw ingesteld worden. Zeker als de installatie in het verleden echt is ingeregeld.

Veelal is het droevig gestelt met een juiste inregeling. Lees de berichten hier eens na hoeeveel problemen te maken hebben met de juiste inregeling van de installatie.

Mocht je het er voor over hebben kun je dit laten doen door een installateur of een van de gespecialiseerde bedrijven. Je hebt dan wel een goedwerkende installatie die 9 van de 10 x zuinger stookt.
 

StreetCore

  • #33
Nu heb ik me al een beetje "ingelezen" in het fenomeen waterzijdig inregelen en dat is voor de leek als ik een te grote uitdaging.

dat zou ik wel graag willen laten doen maar ik woon zelf in de kop van noord holland (heerhugowaard) en heb hier nog geen bedrijf gevonden die hierin is gespecialiseerd.

genoeg installateurs maar geen echte "tuners"
 

Chathanky

  • #34
Als je eens op google zoekt vind je er een aantal die landelijk werken.
Wij mogen geen directe namen noemen om te voorkomen dat er commercieel voordeel achter zit.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #35
StreetCore schreef:
voor nu heb ik de thermostaat even niet als max thermostaat aangesloten aangezien de pomp dan continu blijft draaien en dat wil ik niet.

het verbruik van zo een pompje valt best wel mee, in de meeste gevallen neemt zo'n pomp maar een deel van de vermelde vermogen op, maar zelfs met volle vermogen zit je op max 0,50 euro per volle dag draai uren.
 

Chathanky

  • #36
Maal 365 dagen vind ik het persoonlijk een respectabel bedrag om er wat aan te doen Mobil. :mrgreen:

Ook als je er een kwart er van afhaalt tijdens het stookseizoen. :wink:
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #37
:mrgreen:

wel geteld 3 peuken per dag :wink:

maar je kan beter het geld investeren in een
Zeer energiezuinige intelligente circulatie pompje , scheelt de helft van het opgenomen vermogen.
 

Chathanky

  • #38
Die zuinige pompen doen wel 80% bezuinigen. En als je nu ook stopt met roken ben je ineens stinkend rijk. :mrgreen:

Zonder dollen, als je met een paar tientjes honderden euro`s op termijn kan besparen is dat altijd mee genomen. Kun je in plaats van shag altijd nog dikke sigaren roken. :wink:
 

StreetCore

  • #39
Buiten de besparing die het oplevert.....als er geen warm water is dan pompt hij toch water van zo rond de 10 graden onder de vloer door.
lijkt mij dat de vloer daar niet warmer van word?
 

StreetCore

  • #40
Nou ik heb een pompschakelaar gekocht en op de aanvoer geplaatst.
het is er een van 2heat.
waarde ingesteld op 35c
de thermostaat op de verdeler staat op 40 en de maximaal beveiliging staat op 50c

wat me opviel is dat de pomp nu keurig netjes met 35 graden aanslaat,maar de temperatuur onder de verdeler,dus na de mengunit op de aanvoer buis naar de vloer verwarming nagenoeg koud blijft.

de temperatuur welke aangegeven staat op de meter boven op de pomp blijft hangen op 20c.

ik ga straks even alle radiatoren opendraaien,de kamer thermostaat op maximaal zetten,de beveiliging op 55 en dan kijken of de temperatuur de 50 wel haalt.
zo niet dan zal ik langzaam het voet ventiel terug draaien totdat deze de 50 c net haalt.

dit alles zoals is aangegeven door Chathanky

ik laat jullie de uitkomst weten!
 