Beste klussers,
Bij de door mijzelf aangelegde afvoeren stuit ik op het volgende probleem: bij het laten leeglopen van het bad, wordt de douchesifon leeg getrokken. Inmiddels heb ik een groot deel van alle vergelijkbare problemen op dit forum doorgenomen maar voor de zekerheid wil ik graag jullie idee.
De situatie is als volgt:
B=bad, diameter 50
W=wastafel, diameter 40 met y-stuk op 50
D=douche, diameter 50 met y-stuk op 50
S=standpijp, diameter 110
T=toilet
Verder is mogelijk van belang dat de 50-leiding met een 45bochtje en een Y-stuk op de standpijp is aangesloten. Een T stuk kon ik niet gebruiken omdat direct boven deze aansluiting nog een T-stuk van het toilet zit. Om daarvoor ruimte te maken was een Y-stuk noodzakelijk. De standleiding loopt een stuk 110 door en gaat dan met 70 verder naar het dak.
De wasbak is nog niet aangesloten en die afvoer is dicht. Zou die aangesloten zijn, dan verwacht ik dat die sifon wordt leeggetrokken in plaats van die van de douche.
Kan het leegtrekken van de dochesifon worden opgelost met een beluchter? Ik begreep dat beluchters zo kort mogelijk onder de wastafel moeten komen. Wat mij betreft is dat geen optie: de hele badkamer met chromen hoekstopkraantjes, siersifonnen en dan een grijze beluchter ergens tussen frommelen. Liever niet dus.
Mag de beluchter op plaats X komen?
Hoor graag jullie reacties.
Groet,
Bas
Bij de door mijzelf aangelegde afvoeren stuit ik op het volgende probleem: bij het laten leeglopen van het bad, wordt de douchesifon leeg getrokken. Inmiddels heb ik een groot deel van alle vergelijkbare problemen op dit forum doorgenomen maar voor de zekerheid wil ik graag jullie idee.
De situatie is als volgt:
Code:
<i>
</i>
|
|
-------T
|---------X----------W-------S
| |
| |
| |
B D
B=bad, diameter 50
W=wastafel, diameter 40 met y-stuk op 50
D=douche, diameter 50 met y-stuk op 50
S=standpijp, diameter 110
T=toilet
Verder is mogelijk van belang dat de 50-leiding met een 45bochtje en een Y-stuk op de standpijp is aangesloten. Een T stuk kon ik niet gebruiken omdat direct boven deze aansluiting nog een T-stuk van het toilet zit. Om daarvoor ruimte te maken was een Y-stuk noodzakelijk. De standleiding loopt een stuk 110 door en gaat dan met 70 verder naar het dak.
De wasbak is nog niet aangesloten en die afvoer is dicht. Zou die aangesloten zijn, dan verwacht ik dat die sifon wordt leeggetrokken in plaats van die van de douche.
Kan het leegtrekken van de dochesifon worden opgelost met een beluchter? Ik begreep dat beluchters zo kort mogelijk onder de wastafel moeten komen. Wat mij betreft is dat geen optie: de hele badkamer met chromen hoekstopkraantjes, siersifonnen en dan een grijze beluchter ergens tussen frommelen. Liever niet dus.
Mag de beluchter op plaats X komen?
Hoor graag jullie reacties.
Groet,
Bas