Hoi,
Ik zag al een aantal onderwerpen over het aarden van een badkamer en kwam ook bij dit handige artikel. Interpretatie van de NEN 1010 en natte ruimtes | Hanzestrohm
Echter wil ik nog even een dubbel check doen of ik alles goed begrepen heb en mijn plan van aanpak de juiste is.
Ik heb een metalen douchegoot. Deze aard ik met 2,5mm2 geel/groen (beschermde/geïsolleerde) draad of 4mm2 vertind blank draad en gaat individueel naar het centraal aardpunt (CAP). (Dus niet via de aardmat, klopt dat?). Ik heb ook nog dikkere draden over van andere klusjes. Dikker is geen probleem om te gebruiken?
Ik leg meerdere 50x50x2 mm aardmat onderdelen. Onderling verbind ik deze d.m.v. aardblokjes. De aardmat dekt mijn gehele vloer, ligt direct op de vloerverwarming (water, niet elektrisch), wordt ingestort in zandcement (2 cm onder en 5 cm boven) en is waar nodig met tie-wraps / tackers vastgezet aan de PIR platen onder de vloerverwarming of aan de vloerverwarming om verschuiving tijdens storten te voorkomen. Uiteindelijk gaat de aardemat ook individueel naar de CAP.
Ik heb een kunststofbad. Deze staat d.m.v. draadeinden op kunststof voetjes op de broodjesbeton vloer. Deze hoeft niet geaard te worden.
Ik heb een inbouwreservoir (toilet) die met metalen poten op de broodjesbetonvloer staat. Deze hoeft ook niet geaard te worden.
Alle kranen worden d.m.v. flexibele leidingen voorzien van water (warm en koud). Deze leidingen en onderdelen hebben geen aarding nodig?
Ik heb achter het toilet een 'koker' gemaakt waar mijn ontluchting voor het riool, de ventilatie, elektra, etc. doorheen loopt en waar ik altijd bij kan. Ik begreep dat de CAP in de badkamer moet zitten. Maar het lijkt me niet erg als hier 10 cm baksteen tussen zit?
In de CAP monteer ik een aardrail (vereffeningsrail). Vanaf deze rail moet ik met 2,5 mm2 geel/groen draad naar de centraaldoos van de badkamer. Hier sluit ik aan op de wago klem waar ook de aarde voor elektra in de badkamer zit, en waar ook één draad van 2,5 mm2 naar de meterkast loopt die op de aardrail zit. Klopt dit, of moet je een dikkere draad / individuele draad vanaf de centraaldoos naar de meterkast trekken? Direct vanaf de CAP mag niet meer begreep ik.
Best een lap tekst, maar ik merk dat veel topics over kleine onderwerpen hiervan gaan en niet het hele plaatje dekken.
Bij voorbaat dank voor de feedback!
Ik zag al een aantal onderwerpen over het aarden van een badkamer en kwam ook bij dit handige artikel. Interpretatie van de NEN 1010 en natte ruimtes | Hanzestrohm
Echter wil ik nog even een dubbel check doen of ik alles goed begrepen heb en mijn plan van aanpak de juiste is.
Ik heb een metalen douchegoot. Deze aard ik met 2,5mm2 geel/groen (beschermde/geïsolleerde) draad of 4mm2 vertind blank draad en gaat individueel naar het centraal aardpunt (CAP). (Dus niet via de aardmat, klopt dat?). Ik heb ook nog dikkere draden over van andere klusjes. Dikker is geen probleem om te gebruiken?
Ik leg meerdere 50x50x2 mm aardmat onderdelen. Onderling verbind ik deze d.m.v. aardblokjes. De aardmat dekt mijn gehele vloer, ligt direct op de vloerverwarming (water, niet elektrisch), wordt ingestort in zandcement (2 cm onder en 5 cm boven) en is waar nodig met tie-wraps / tackers vastgezet aan de PIR platen onder de vloerverwarming of aan de vloerverwarming om verschuiving tijdens storten te voorkomen. Uiteindelijk gaat de aardemat ook individueel naar de CAP.
Ik heb een kunststofbad. Deze staat d.m.v. draadeinden op kunststof voetjes op de broodjesbeton vloer. Deze hoeft niet geaard te worden.
Ik heb een inbouwreservoir (toilet) die met metalen poten op de broodjesbetonvloer staat. Deze hoeft ook niet geaard te worden.
Alle kranen worden d.m.v. flexibele leidingen voorzien van water (warm en koud). Deze leidingen en onderdelen hebben geen aarding nodig?
Ik heb achter het toilet een 'koker' gemaakt waar mijn ontluchting voor het riool, de ventilatie, elektra, etc. doorheen loopt en waar ik altijd bij kan. Ik begreep dat de CAP in de badkamer moet zitten. Maar het lijkt me niet erg als hier 10 cm baksteen tussen zit?
In de CAP monteer ik een aardrail (vereffeningsrail). Vanaf deze rail moet ik met 2,5 mm2 geel/groen draad naar de centraaldoos van de badkamer. Hier sluit ik aan op de wago klem waar ook de aarde voor elektra in de badkamer zit, en waar ook één draad van 2,5 mm2 naar de meterkast loopt die op de aardrail zit. Klopt dit, of moet je een dikkere draad / individuele draad vanaf de centraaldoos naar de meterkast trekken? Direct vanaf de CAP mag niet meer begreep ik.
Best een lap tekst, maar ik merk dat veel topics over kleine onderwerpen hiervan gaan en niet het hele plaatje dekken.
Bij voorbaat dank voor de feedback!