Badkamer draagmuur verdikken met 5 cm cellenbeton

Leemans

  • #1
Goedendag heren,

Ik ga mijn badkamer renoveren en er komt 1 meter bij, de draagmuur van kalkzandsteen tussen de buren wil ik verdikken met 5 cm cellenbeton blokken.
De reden van 5 cm is dat nu alles in de draagmuur komt, inbouw douche smartbox, verschillende water leidingen en afvoer wastafelmeubel plus elektra spiegel.

De wand van 5 cm cellenbeton wil ik lijmen tegen de bestaande muur waar alle tegels vanaf gehaald worden en ook 1 meter waar nooit een tegel heeft gezeten.
De muur wordt 3,5 mtr lang bij een hoogte van 2,4 mtr

Volgende vragen komen nu bij mij boven drijven.
1. Voorbewerken van bestaande kalkzandsteenmuur ivm aanhechten cellenbetonlijm
2. Dikte cellenbetonlijm tegen kalkzandsteenmuur
3. is het nog nodig de cellenbeton tussendoor te verankeren aan kalkzandsteenmuur bv om de meter of alleen kopse kanten nodig

Met vriendelijke groet,
John Leemans
 

Leemans

  • #2
Goedenavond heren,

Vorige week deze vragen gepost, is er misschien iemand die zijn licht erover kan schijnen, ik zit nog in een beetje in het duister.
Groet, John
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #3
Slim om niet in de woningscheiding te frezen.

1. De voorbehandeling kan je nalezen in de specificaties van de lijm.
2. Zie 1 ;)
3. Nee. Lijmen is sterk zat. Als er zware dingen opgehangen worden, monteer deze dan door de gasbeton in het kalkzandsteen.
 

Leemans

  • #4
Super bedankt hr. Ijkenhout.

Vriendelijke groet, John
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu