Ik heb op dit forum al het een en ander gelezen over elektra en aarding in de badkamer. Toch nog wat korte vraagjes daarover. Ik heb begrepen dat ik vanuit een centraal aardpunt, bv. onder de wastafel, naar alle vreemd geleidende voorwerpen een blanke aardedraad moet trekken.
- Mag ik de aardedraden die naar de douchekraan en douchebak gaan, zonder pijp in de vloer onder de tegels leggen? Zo ja, mogen ze dan tegen de aardmat aanliggen (de aardmat heeft ook een aparte draad vanuit het centraal aardpunt)? Of is het verstandiger om ze apart door buizen in de muur te trekken (ook i.v.m. bereikbaarheid en controle)?
- Moet de 2,5 mm² VD-aardedraad die naar het centraal aardpunt loopt rechtstreeks uit een centraaldoos komen, of mag ik die ook verbinden met de aarde in een inbouwdoos?
- Als ik een schakelaar (voor de verlichting en ventilator) plaats op 70 cm vanaf de douchebak en 1,5 m boven de vloer, moet die dan nog aan speciale eisen voldoen (dubbelpolig, waterdicht)?
- Wat algemenere vraag: als ik twee of drie elektrapijpen parallel wil laten lopen in een sleuf in de muur; kan ik beter twee of die aparte sleuven maken of één hele brede sleuf en dan de pijpen tegen elkaar aanleggen?