Aarding vereffening badkamer testen met multimeter

Ik begreep van een ander topic dat het mogelijk is om de aarde-vereffeningskabel te testen met een multi-meter.
Zou iemand mij s.v.p. willen uitleggen op welke stand de multimeter moet staan en hoe ik kan testen of de vereffeningskabel nog goed werkt.

Rubriek aangepast - mod
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Dat is simpel.
Die zet je op ohm, of doorgangstest.
En dan meet je vanaf elk te vereffenen punt naar CAP of naar elkaar.
En dan van Cap naar Pe van een wcd in de buurt, weerstand moet laag zijn of de doorgangstest poept dan zijn de verbindingen goed.
 
  • Like
Waarderingen: kleefdoek
Ik heb zo'n zelfde type als Vonken-trekker. Die van mij piept ook :-)

Even voor de zekerheid: ik heb hem op 200 ohm gezet.
Tussen objecten onderling geeft hij een waarde van 0.5 en naar de Pe van de centraaldoos is de waarde 0.9 (en hij piept).

- Zijn beide waardes laag genoeg?
- Weet ik nu zeker dat ook in de meterkast alles goed is aangesloten voor de vereffeningsaarde?
 
Wanneer het de de vraag is of een object in de badkamer wel of niet op het CAP is aangesloten dan wordt door een gemeten waarde van 0,5 - 0,9 Ohm wel bevestigd dat dit zo is. Vergeet niet dat de meetsnoeren zelf ook weerstand hebben en daarbij nog opgeteld de overgangsweerstand van de snoerstekkers naar de bussen op de meter. Dit kun je controleren door de meetpennen een 10-tal seconden goed tegen elkaar te drukken. Helemaal 'nul' zul je nooit meten. (op de mijne kom ik tot (0,07) En dat de weerstand naar het aardpunt in de meterkast de hoogste waarde is die je hebt gemeten komt vanwege de grotere afstand.
Afgaande op je meetwaarden zit je dus goed.
 