Awb HR2 thermomaster foutcode 1 - 8

Drost

  • #1
Zins we gisteren de warminging voor het eerst weer aan hebben gezet krijg ik continu de fout melding 1 - 8.

De foutmelding geeft aan dat de temperatuur te hoog wordt.

Na resten en wat kijk werk zie ik dat hij normaal bij temp 7 uitslaat en nu gewoon door verwamt naar 8 en dan 9 en dan de storing. Zou mischien een van de NTC's stuk kunning zijn. Ik heb tijdens bedrijf de aanvoer NTC los getrokken toen sprong hij direct in storing and er een kabelbreuk was dus denk ik dat die goed is.

Maar ja nu geen verwarming en geen warm water of douchen.
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #2
Ik schat zomaar in dat dit met lucht te maken heeft.
Hoe hoog is de druk in de installatie?
 

Drost

  • #3
De druk in de installatie is normaal tussen 1 en 2 bar.
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #4
Is een ruim begrip, wat is de druk nu dan?
 

Drost

  • #5
Maakt dat zoveel uit?
Maar hij is 1,2bar

Normaal bedrijf is tussen 1 en 2bar
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #6
Staan de automatische ontluchters los?
 

Drost

  • #7
Ik neem aan van wel, ik heb er niet aan gezeten en hij heeft jaren gedraaid zonder dat iemand er aan gezeten hebt.

Kunnen ze verstoppen en worden ze allen gebruikt als je de verwarming aan zet? Of was dat gewoon toeval?
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #8
Gewoon lekker eigenwijs blijven en alles wat als idee aangedragen wordt negeren.
Ik heb het niet koud dus suc6 verder.
 

Xr8

  • #9
Toch een kleine moeite om even te voelen of de zwarte dopjes los staan. Aannemen is prima zeker weten is beter. Er zitten er twee op overigens.

Draait de pomp wel?

Succes.
 

Drost

  • #10
Nou nou nou, komt het zo raar over, dat is niet de bedoeling???

Ja, ik kan de zwarte dopjes er af halen zonder veel moeite.

Over de pomp - ik vind zelf dat de pomp erg heet is, ik weet niet of de pomp dezelfde temp krijgt als het water zo'n 70 graden. Ik weet niet precies hoe ik kan voelen of de pomp draaid hij trilt wel een beetje.
 

Xr8

  • #11
Pomp kan aardig warm worden. Of deze draait kun je testen door de schroef er voor uit te draaien. En met een schroevendraaier te voelen of de as draait.

Let op! Als het water zo heet is dan komt er heet water uit dit gat of stoom indien er lucht in de pomp zit. Denk hier om!!!!!

Succes.
 

Drost

  • #12
Bedankt voor de waarschuwing.

De pomp draait!
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #13
De ontluchters kunnen vastzitten er zit een vlottertje in als deze vast zit kan er lucht in blijven zitten. Anders denk ik toch sensor probleem.
 

Drost

  • #14
Errmmm, ik heb de achterste ontluchter even geprobeert.

Er zit een wit plastik dingetje in, toen ik daar op drukte kwam er lucht en daarne water en nog eens water. dit stopte niet meer dus heb ik de zware dop er vast op gedraaid.

Hoe krijg ik die ontluchter nu weer dicht?
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #15
Niet, vervangen! U heeft door erin te prikken de afdichting kapot gemaakt.

Vervang ze gelijk allebei en niet maar 1
 

Drost

  • #16
Oke dat is dan lekker - maar dit lost niet mijn probleem op toch de sensor kan ik dit nog testen?
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #17
Controleer eerst nog even of de pompstand op 3 staat en de radiatoren open staan, anders sensor vervangen.
 

Drost

  • #18
Ja pomp staat op 3 en radiator staat open.

Sensor die op de brander zit?
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #19
De sensor op de wisselaar boven de ontsteekpen.
 

Drost

  • #20
Ok dus niet de geen die op de retour zit onderin?

Ik heb hem net weer op gestart en dan doet hij het weer normaal - maar als je dan warm water pakt dan warmt hij weer door, als zo'n sensor stuk is dan kan hij het de ene keer wel doen en de andere keer niet?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.