Ik heb een awb thermomaster hr28 uit 2001. Als het 's nachts buiten vriest gaat 's morgens de cv niet aan. Moet eerst een reset doen, dan werkt het weer. De rest van de dag geen probleem, ook ww werkt gewoon goed. Ik heb geen buitensensor. Eerst had ik nog niet het verband met de buitentemperatuur gelegd, daarom een week of twee geleden al wel binnenwerk van de driewegklep vervangen, maakt geen verschil. Wat kan dit zijn?
 
Hij geeft geen storingscode, ik heb een keer gezien dat hij wel aangaf dat de cv brandde (3), maar geen circulatie van warm water. Meestal wordt gereset door huisgenoten die eerder uit bed zijn en een warm huis willen Omdat warm water probleemloos is lijkt me dat de pomp goed is. De cartridge van de driewegklep heb ik dus al vernieuwd, de klep wordt ook gewoon bediend. Wat me verder opvalt is dat soms de ketel heel snel achter elkaar schakelt tussen 0 8 1 en 5 wat hij dan een tijd achter elkaar herhaalt, dit doet hij volgens mij al 10 jaar, dus zal wel normaal zijn?
 
Nee is niet normaal

Controleer eens of je tapwater sensor droog is.
Er uit halen en echt controleren.

Bekend probleem bij deze ketel.
 
Had ik ook al gedaan na raadplegen van dit forum, tapsensor kurkdroog, of kan daar nog iets anders aan mankeren? Het viel ons op dat het probleem zich voordoet als het echt koud is in de nacht vaak ook met sneeuw.
Eerst dacht ik dat de ketel in de bijkeuken dan misschien ook ver afkoelt vanwege overgang van dag naar nachtstoken, dus eerst een paar uur afkoelen in een ook al koele ruimte, om zes uur s morgens moet hij dan weer stoken, maar de temperatuur is dan in de nacht soms gedaald tot onder de ingestelde temperatuur. Overdag nooit problemen.
 
Pak eens een gewone thermostaat en probeer opnieuw.

Sorry, buitensensor was in ander topic
 
Eh, zou de thermostaat dan stuk zijn? Die geeft wel aan dat er warmtevraag wordt doorgegeven en ook de ketel ziet dat er warmte gevraagd wordt, dus ik raak hier even los zeg maar.
 
Nou de ketel geeft aan dat de cv Brandt met code 3, de batterijen varta alkaline zijn nog nog geen jaar oud de vorige gingen jarenlang mee in deze thermostaat. Ik heb de nachttemperatuur verhoogd naar 19 graden, maar desondanks gaat het in koude nachten mis.
 
'Gelukkig' hebben we nog een koude periode gehad na mijn vorige posts, zodat ik nog eens goed kon aflezen hoe de ketel zich gedraagt. De ketel heeft na een koude nacht weer een paar keer de zelfde storing (zonder storingscode) gegeven. Bij het in bedrijf komen van de CV na de nacht wordt de CV niet warm. Nu stond de ketel steeds in mode 6 met een temperatuurindicatie van 7. Na een reset werkt alles weer normaal, en dit treedt dus alleen op bij lage buitentemperaturen (zo'n beetje onder nul, ik heb geen buitensensor). Ik kan er als leek geen logische verklaring voor bedenken, wie kan me op weg helpen. Cartridge van de driewegklep is recent al vervangen. Het betreft een awb thermomaster hr28 uit 2001.
 
Nee, geen andere thermostaat geprobeerd. De thermostaat doet voor zover ik zie gewoon wat hij moet doen, of denk je dat deze een fout geeft wanneer het buiten vriest? De nachttemperatuur in huis heb ik al een tijdje op 19 graden staan, dus het wordt niet koud in huis, en de thermostaat geeft gewoon aan dat er warmte gevraagd wordt wanneer de cv moet ontbranden.
 
Storing zonder storingscode? Je geeft aan dat je de cartridge hebt vervangen. Weet je zeker dat de motor naar behoren functioneert? Storingen in de klep geven geen codes.

succes.
 
Xr8, ook bedankt voor je reaktie. De klep werkt goed, eigenlijk werkt alles goed, alleen na een nachtje vorst wordt de cv niet warm (omdat de keteltemperatuur 's nachts om een of andere reden te hoog is opgelopen?). Zolang het niet vriest heb ik geen enkel probleem, dus momenteel ook niet. Alleen in de winter is het erg vervelend dat de cv bij nachtvorst niet werkt en dus ook 's nachts de temperatuur in huis flink daalt. Kan de klep bij lage temperaturen storen? Als ik de ketel reset werkt alles weer normaal, zonder dat de omgevingstemperatuur is gewijzigd.
 
Als jou ketel temp. In de nacht te hoog is opgelopen geeft hij een storing code aan.
Heb je thermostaat kranen?
 
Vraag me af wat de link met de buitentemperatuur is, kan natuurlijk toeval zijn. Ketel weet niet wat de buitentemperatuur is. Kan in de nacht hoogstens wat vaker aanslaan.

Succes.
 
Bedankt voor alle reacties en adviezen. Heb besloten de ketel preventief te vervangen en dan gelijk een betere thermostaat te laten monteren.
 