Awb storing

Ruud47

  • #1
Ik heb het volgende probleem,van de week kachel reageerde niet op de thermostaat heb de kachel gereset waar door deze weer even aan ging.heb de gebruikers handleiding gedownload en uit geprint vooreventuele fouten.
nadat de cv weer uit ging heb ik op de mode knop gedrukt tot hoofdletter H waardoor de cv aan gaat voor een paar min.(dit had ik ergens op internet gelezen)maar nu weer het zelfde probleem met wel een fout code 1.9 als ik de stekker eruit doe en na een uur er weer in doe zie je dat ie aan gaat maar na een paar min de storing 1.9 geeft.
ruud stellingwerf
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #2
Er van uitgaand dat het hier om een AWB Thermomaster 2 HR gaat:

1-9 = Retour temperatuur te hoog.
- Pomp vast of defect.
- Branderautomaat of pompkabel defect.
- Radiatoren staan dicht.
- Lucht in ketel of installatie.
- Pomp staat niet in stand 3.
- Retour ntc wijkt af of zit los.
 

Ruud47

  • #3
Hoi arie het is inderdaad de thermomaster 2 HR
de pomp controleren snap ik wel die is volgens mij wel goed
radiateuren zijn open maar de rest controleren ? lucht zit er ook niet in
ik heb eergisteren met de modes knop tot hoofdletter H waar door die daar na aan bleef zowel warm tap water als de kachel .
hopelijk kan je mij verder helpen ruud stellingwerf (modes H had ik op een forum gelezen dat de cv water 10 tot 20 min rond pomp)
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #4
Ken deze ketel niet , maar is het mogelijk om de temperaturen uit te lezen op het display ?
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #5
Mobel schreef:
Ken deze ketel niet , maar is het mogelijk om de temperaturen uit te lezen op het display ?
nee alleen mogelijk met servicedisplay.

Als u het toestel op H laat branden valt hij dan niet in storing?
 

Xr8

  • #6
H is geforceerd hoog, de ketel gaat dan als het goed is alleen op cv stoken en niet op warmwater.

Je zou ook de drieweg klep even kunnen checken. Hier zit de bewuste honeywell klep in met de bekende problemen (zie forum). Bij een reset zal de klep omlopen.

Bij een defecte tap ntc reageert de ketel ook niet op de thermostaat is mijn ervaring. Je ziet dan geen storing maar de ketel werkt niet goed. De tap ntc zit achter de motor van de 3 wegklep. Deze kun je eruit trekken. De sensor moet droog zijn, is deze vochtig dan ook de dompelbuis vervangen. (boiler moet dan wel drukloos/leeg.)

Succes.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #7
Controleer ook de automatische ontluchters, deze werken vaak niet meer na verloop van tijd en door ophoping van lucht krijg je ook problemen.
 