Hallo,
ik ben eigenlijk een leek
op cv en ww gebied (en daarom onwetend), maar heb een soortgelijk probleem als onderstaande (gesloten) item:
www.klusidee.nl
Verder heb ik wel even in het menu gekeken en de ketel geeft binnen een tiental seconden achtereenvolgend de volgende codes op het display: 1 8 0 5 1 5 1 8 0 5 1 6 1 8 0 5 1 8 0 5 1 8 0 5 -> Volgens mij 0= geen warmtevraag, 1=voorventileren/naventileren 5= optoeren naar starttoerental 8=nadraaien pomp na tapbedrijf.
Nu zou ik graag e.e.a. bekijken zoals een lekkende dompelbuis, maar waar zit de dompelbuis en hoe kun je checken of die lek is?
De driewegklep is goed want die gaat als een trein als er ww wordt gevraagd en als ik de cv in de handmatige mode H zet.
Graag advies!
ik ben eigenlijk een leek

AWB thermomasterfan (en meer?) blijft soms hangen
Het is dus zo dat mijn Thermomaster 2HR van AWB (type 32.02WT)Soms blijft "hangen" in een mode als het ware. Ik heb het dan over de fan die na het gasblok zit. (tbv branderkamer) Deze blijft in die situatie op midden/hoogtoeren draaien, terwijl de AWB standby is. C.V. aanvraag reageert echter...
Verder heb ik wel even in het menu gekeken en de ketel geeft binnen een tiental seconden achtereenvolgend de volgende codes op het display: 1 8 0 5 1 5 1 8 0 5 1 6 1 8 0 5 1 8 0 5 1 8 0 5 -> Volgens mij 0= geen warmtevraag, 1=voorventileren/naventileren 5= optoeren naar starttoerental 8=nadraaien pomp na tapbedrijf.
Nu zou ik graag e.e.a. bekijken zoals een lekkende dompelbuis, maar waar zit de dompelbuis en hoe kun je checken of die lek is?
De driewegklep is goed want die gaat als een trein als er ww wordt gevraagd en als ik de cv in de handmatige mode H zet.
Graag advies!