Automaat voor inductiekookplaat

Ik heb een vraag betreffende een inductiekookplaat en dan welke automaat hoort hierbij.

We krijgen binnenkort een inductiekookplaat, een Miele KM7697FL met een aansluitwaarde van 11kw.
Ik krijg hulp van een bevriende electricien echter moet ik van te voren de benodigde materialen zelf bestellen.

Wat ben ik hier voor nodig om deze aan te sluiten in de meterkast, wie kan me hiermee op weg helpen ?

- perilex stekker voor aan de kookplaat
- perilex wcd
- installatie draad ( 5x 2,5mm2 ?)
- Achter welke automaat hoort deze kookplaat ?

Graag jullie advies.

Groeten Henry
 
11kW is 3x16A, je hebt dus een 3-fasen automaat nodig.

Een foto van de groepenkast was misschien handig. Je hebt wel al een 3-fasen huisaansluiting en groepenkast neem ik aan? Als je een 4-polige aardlekschakelaar hebt waar nog een groep achter mag heb je genoeg aan een 3P+N B16 installatieautomaat. Anders zou ik een 3P+N B16 30mA aardlekautomaat nemen.

Als je alle materialen moet bestellen mis je nog buis, zadels en wat klein materiaal om de automaat in de kast in te kunnen bouwen.
 
Idd, een 3F en groepenkast is al aanwezig. Hierbij nog de foto van de meterkast:

20230205_163524.jpg
 
Er zitten al 4-polige aardlekschakelaars in deze kast. Achter iedere aardlekschakelaar mogen 4 eindgroepen, dus in theorie zou je één van de ongebruikte groepen kunnen verwijderen en achter die aardlekschakelaar een 3P+N B16 automaat kunnen bijplaatsen:
image_20938.jpg


Maar ik zou daar niet voor kiezen, dat wordt gerommel en een paar groepen reserve is ook nooit verkeerd.

Ik zou dus voor een 3P+N B16 30mA aardlekautomaat gaan:
253215_41.jpg


Ik weet niet hoe de kast nu is bedraad, maar als ik deze aardlekautomaat moest inbouwen dan zou je mij blij maken met deze kamrail:
hager-kamrail-vork-4-polig-63a-10mm2-12-modulen-kd.jpg

Als je de nieuwe aardlekautomaat links onderin plaatst kun je met de kamrail de aardlekautomaat en 2x bestaande aardlekschakelaars netjes onderling doorverbinden zonder dat je alles apart hoeft te bedraden.
 
En dan gelijk maar even een foto van het interieur... :lol:
Zit dus geen kamrail in.
Fijner voor de electricien zou zijn om dus een kamrail bij te bestellen ?

20230205_173128.jpg
20230205_173136.jpg
 
Er zit wel een kamrail in, de KDN463E (2x4 modules breed).

Als je een nieuwe aardlekautomaat links onderin plaatst is het de fraaiste optie om de kamrail te vervangen door een bredere, de KDN463A (3x4 modules breed).

Dan moet je wel alle componenten van hetzelfde merk nemen anders past het niet zomaar.
 
Er zit wel een kamrail in, de KDN463E (2x4 modules breed).

Als je een nieuwe aardlekautomaat links onderin plaatst is het de fraaiste optie om de kamrail te vervangen door een bredere, de KDN463A (3x4 modules breed).

Dan moet je wel alle componenten van hetzelfde merk nemen anders past het niet zomaar.

Aha zat specifiek te kijken naar je plaatje van de rail... dus vandaar dat ik er maar iemand met verstand van eraan laat werken.

Het blijven zeker Hager componenten. Hou zelf ook van netheid en kan het waarderen wanneer iets mooi is aangelegd. Ik vind het zeer interessant en ben me er steeds meer in aan het verdiepen nu ik er mee bezig ben. Ik blijf dus leren. Bedankt voor de info !
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan