Voor dezoveelste keer... hoeveel aardlekschakelaar en automaten?

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #21
Ik vind het leuk bedacht maar het blijft bij eigen ideeën en eigen logica. Voor zover mij bekend is er geen maximum aantal eindgroepen vastgelegd in de NEN en mag je er dus zoveel maken als je wilt, al heeft het vanaf een bepaald punt geen nut meer om extra groepen toe te voegen....
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #22
510.4.1 In elke betreedbare ruimte in tot bewoning bestemde gebouwen, logiesgebouwen en woonschepen moeten voldoende contactdozen en aansluitpunten voor verlichting zijn aangebracht om op veilige en doelmatige wijze de ruimte te kunnen gebruiken.
510.4.2 De installatie moet zijn verdeeld in voldoende eindgroepen om gelijktijdig gebruik van te voorziene apparatuur mogelijk te maken.

Hieruit volgt een lijstje met aantallen per groep en de te verwachten belasting per groep, daaruit volgt een totaal belasting en de gecorrigeerde belasting voor gelijktijdigheid 70%.
Daaruit volgt een berekening van de benodigde hoofdbeveiliging.
 
  • Like
Waarderingen: Boertje125 en Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #23
Juist, dan zijn jij, XanderH en ik het daarover eens :prima:

Rekenen vanaf de verbruikers via eindgroepen terug naar de hoofdzekering.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

Starter01

  • #24
Zeker mee eens. Maar er werd gesteld dat 12 groepen een maximum zou zijn volgens één of andere norm, en dat lijkt me nog steeds geen waar.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH en Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #25
Klopt, dat bedoel ik ook te zeggen.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #26
En daar staat niet nog ergens een minimaal aan te houden belasting per groep of van mijn part per wcd tussen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #27
Een wcd is 200va , een dubbele onder 1 afdekraam ook, een apparte eindgroep is de waarde van het aan te sluiten apparaat.
Een lichtpunt ook afhankelijk van de verlichting maar meestal reken je met 60w.

De rest is iets weggezakt.
Er waren vroeger wel maximale aan aansluitpunten per groep bij aanleg en na uitbreiding maar volgens mij waren die vervallen net als de eis van het aantal lichtpunten en wandcontactdozen per m2
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker