ATAG zonnegascombi probleem: geen ww voor CV

Erhan

  • #1
Ik heb een Zonngascombi van ATAG die 10 jaar oud is.
Er stroomt geen warm water door de radiatoren.
Op het display staat 0 74. Na Reset moet hij alle stappen doorlopen maar blijft status 0 74 weergeven.

De thermostaat in de huiskamer staat aan, maar CV wordt niet actief, moet eigenlijk stap 3 activeerd worden.
Ik heb de cv-ketel gevuld en ontlucht.
Er is geen probleem met warmwater voor douche.

Wie heeft een idee, wat kan ik zelf nog aan doen?
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #2
Controleer of de pomp loopt(cv-pomp). Zo ja maak een doorverbinding op de thermostaat aansluiting(aan/uit aansluiting). Dan moet de ketel gaan branden doet hij dit niet dan is waarschijnlijk je control tower stuk.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #3
Het groene lampje bij het bovenste knopje met radiator logo brand toch wel?
 

Erhan

  • #4
Na doorverbinden van thermostaatdraden werkt de ketel weer.

Alleen de 3 radiatoren (van 8) blijven koud. Wat kan het zijn?
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #5
Thermostaat stuk of als er batterijen in zitten zijn die leeg, of je hebt een draadbreuk in je thermostaat draad. De radiatoren kan lucht in zitten.
 