Ik zet het syteem uit dus gevuld bij 15 graden en dan zet ik hem op 1.9bar.
DexterXL schreef:Je bedoeld de thermostaatknop op de radiator.....?
nee, die knop doet niks anders dan de ruimte te begrenzen op de door jouw
ingestelde waarde, de cv-ketel ziet dit niet, dus doet er ook niks mee, is
alleen om er voor te zorgen dat je geen overbodige energie in een ruimte
stopt waar je het niet wilt hebben![]()
Mobel schreef:Cv installatie niet meer bijvullen dan 1,5 bar in Koudetoestand.en kijk hoe snel en hoe hoog de druk oploopt als ketel 70 a 80 graden water staat te maken, loopt de druk te hoog op (> 2,5 bar) dan zou ik drukvat gaan vervangen.
Tdi driver schreef:Waar is de draaisnelheid van de pomp allemaal van afhanklijk?
Of draait deze maar op een snelheid rond?