Atag Enigma Geen cv wel ww code o 11 en 0 12

Tdi driver

  • #1
Hallo,

Onze Atag Enigma installatie heeft wel warm water uit de kraan maar de cv doet het niet. Ik weet niet wat 0 11 en 0 12 betekenen? Iemand bekent met de Atag Codes. Ik kan het ook niet terug vinden is die o een storig?

Vorig jaar ook al zo iets toen een monteur laten komen en bleek er niks aan de hand te zijn. Wat kan ik nu het beste zelf nog doen/testen

Bedankt voor antwoorden,

Gr,
Dennis
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Temp sensor cv- is er genoeg water druk op cv ( tussen 1 en 2 )

Is er goede circulatie -soms thermostaat kranen toegepast op de radiatoren ?
 

Tdi driver

  • #3
We hebben in huis geen thermostaat. Er is wel een kleine theromostaatschakelaar vlak bij de installatie die is aangelsoten op aansluitpunt 23 en 24, maar de monteur had deze ooit eens software matig afgesloten en die heeft nu geen functie meer.

Verder geeft de ketel nu 0 10 waarbij voor een uur terug nog 0 12 stond.

De waterdruk heb ik van 1.5 intussen naar 1.9bar gebracht.
 

Big smurf

  • #4
Druppeld er niet ergens een kraan?
0 is geen warmtevraag en 10/12 is de temperatuur. (of knipperen de getallen op het display?)
 

Tdi driver

  • #5
Er staat steeds 0 11 nu had ik warm water nodig en stond er op het display 6 62. Die waardes zijn dus idd de temperatuur.


Onder de installatie staat wel een bak met water daar druppeld water in. Maar hoezo de vraag of er een kraan druppeld?

We hebben wel een iets wat lekkende keuken kraan, maar heeft dat wat met de cv te maken.

Normaal gesproken geeft het display good aan en knippert naar de drukwaarde van het systeem. Nu geeft hij dus de temperatuur aan en de cv doet niets.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #6
Branden er 1 of 2 lampjes bij de knoppen kast?

Het bovenste knoje moet branden voor de cv
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #7
De meeste cv-ketels zijn zeer gevoelig voor een druppelende warmwater
tappunt, dan blijft hij stand-by staan voor ww, en negeerd hij de cv.
0 betekend geen warmtevraag, dus geen druppelende warmwatertappunt,
dus zoek het in je tehrmostaat of het gebrek hieraan :wink:
 

Tdi driver

  • #8
Alle drie de lampjes branden. Vanmorgen nog even gekeken en de vorstbeveiliging doet het ook, er stond 6 50 op het scherm en paar minuten later stond er weer 0 11. De vorstbeveiliging gaat eens in de 24uur aan.

Wat kan ik nog doen aan de thermostaat. Ik zie alleen een schakelaar met twee snoertjes die aangesloten zijn op aansluitpunten 23 en 24. Bovenop de nummers staat huisthermostaat geschreven.

Vorig jaar had ik dit ook en toen dacht ik dat die driewegklep het niet deed. Maar de monteur kwam toen voor niks. Hij had het systeem nog even uitgelezen en geen storing te vinden.
Het is denk ik een iets kleins, of ik doe iets verkeerds.

Wat kun je allemaal instellen met de m knop. De S is voor de druk de r voor het resetten. Misschien dat iemand met de m de instellingen heeft geweizigd.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #9
We hebben in huis geen thermostaat. Er is wel een kleine theromostaatschakelaar
Ik zie alleen een schakelaar met twee snoertjes die aangesloten zijn op aansluitpunten 23 en 24.Bovenop de nummers staat huisthermostaat geschreven.
Misschien een idee om toch die schakelaar eens om te zetten??

Hele domme vraag natuurlijk, maar............. Op wat voor wijze vraagt u de warmte in de woning???????
 

Tdi driver

  • #10



Aan iedere radiater zit een draaiknop door deze open te draaien krijg ik normaal warmte.

Kan ik de draad van de thermoschakelaar zomaar vervangen voor een draad zonder weerstand. Of krijg ik dan kortsluiting. Zo als je ziet 22 en 23. Het is dus een losse thermo-schakelaar deze hangt naast de installatie en is analoog.

Met die thermoschakelaar werken wij nooit. Misschien is die kapot, maar ik meende dat de monteur zij dat hij hem soft ware matig had afgesloten. Dat was geen probleem?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #11
Wanneer u contact 22 en 23 met elkaar verbindt zal de ketel aangaan op cv,
zoja........ dan zal die "thermoschakelaar dinges"defect zijn.

U schreef eerder dat de "thermoschakelaar???"op contact 23 en 24 zat???
 

Tdi driver

  • #12
Screech schreef:
Wanneer u contact 22 en 23 met elkaar verbindt zal de ketel aangaan op cv,
zoja........ dan zal die "thermoschakelaar dinges"defect zijn.

U schreef eerder dat de "thermoschakelaar???"op contact 23 en 24 zat???
Excuseer ik bedoelde 22. 23

Maar mag je die zo maar door verbinden zonder enige weerstand er tussen?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #13
Softwarematig kan je de aan/uit regeling (22+23) niet uit zetten, iig dat
dacht ik, anders zou ik even het boekje erbij moeten zoeken.
Je kan ook even op de mode knop drukken totdat je "PARA" krijgt, dan
op de "STEP" toets drukken, misschien heeft iemand de aanvoertemp.
zeer laag gezet, zodra je op para 01 komt, dan zie je de instelling,
deze is te wijzigen met de + toest (radiator toets) deze mag op 85, dan
nog even bevestigen met "STORE".

Maar dan moet je wel zeker weten dat je een warmtevraag hebt :wink:
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #14
Contact 22 en 23 mag je idd zo door verbinden.

De aan/uit regeling is software matig niet uit te schakelen.

controleer even wat @Dexterxl heeft geschreven
 

Tdi driver

  • #15
Ik had in onze keuken heel even verwarming nadat ikwat waardes had veranderd, de meter sprong van 8. 40 weer 0 11. Nu is de verwarming weer uit en doet niks meer.
De volgende waardes staan nu als volgt ingesteld na para weergave:

1 85
2 o1
10 04
11 00
23 -3
45 0
48 85

Ik heb wel wat veranderd maar weet niet meer welke waardes. Wat moeten de waardes zijn om normaal te kunnen funtioneren bij dit weer?
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #16
De step toets een aantal tellen ingedrukt houden zou je weer de GOOD uitlezing moeten geven.
 

Tdi driver

  • #17
Ik heb nu een lijstje gevonden en heb de fabrieks waardes ingesteld.

Nu las ik als je 5 sec de step toets in drukt dat het display switcht naar Good in plaats van de waardes. Dat heb ik geprobeerd maar nu krijg ik
A 10 op het scherm.

Wat betekent die A dan weer?
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #18
Zeker de spanning er af gehad?

dit is een automatisch ontluchtings programma, dit duurt 17 minuten en dan start het toestel gewoon op, even koffie gaan drinken dus.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #19
Je parameters staan opzich goed, zit dus echt in de aansturing naar de
de cv-ketel toe, of een los kontakt, of een regeling die slecht werkt,
kortom, de thermostaat doet niet wat hij doen moet :wink:
 

Tdi driver

  • #20
Nu doet de cv het weer!! dank voor de reacties.
Nu hoeft er geen monteur voor zoiets kleins te komen.

Ik heb de thermoschakelaar er af gehaald en er een koperdraadje op aangesloten.

We stoken hier in huis ook met een houtkachel de cv gebruiken we bijna niet, alleen voor snacht op de slaapkamers. Welke waardes kan ik het beste invoeren voor mijn gerbruik. Nu staat er ingesteld op stand één 85 wat houdt dat precies in, en wat is voor mijn het gunstigste?
Als ik de radiateur dicht zet dan blijft de aanvoerbuis nog wel hel warm. Kan die omlaag gezet worden.

Op het display staat nu 3.87 dat betekent dat de aanvoertemperatuur nu 87graden is?

En nummer 48 ''pompcapiciteit'' wat is daar de beste ingestelde waarde voor?
Mijn voorkeur is een duurzaam ingetseld systeem ik heb alle tijd dus het hoeft geen snelsysteem te zijn.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu