Atag blauwe engel 1996 - 5 to 10 min branden en dan stop

Status
Niet open voor verdere reacties.
Heb ketel op met thermostaatkranen de kachel staat op 9 ( thermostaat open) maar het is koud binnen
eerst drukte ik op reset en dan ging hij het weer doen maar nu niet meer
daarna stekker van driewegkleop eruit en erin gedaan toen gereset en werkte weer paar dagen
nu gaat ie 5-10 minuten branden en stopt er dan mee.
woon in uden wat kan het zijn ?
 
Wordt de ketel gestuurd met een Brain kamerthermostaat?
Zit er een bypass in de installatie?
Loopt de pomp wel?
Geeft de ketel ook een storing of alleen de code 9?
Code 9 betekent ; keteltemperatuur is boven de 90 graden.

Ik hoor nog.
 
Code 9 is een blokkering en geen storing. Een storing is een knipperend display.
Het is mogelijk, dat de pomp niet loopt.

Ik weet niet wat uden hiermee te maken heeft.
En wat denkt u dan wel wat het is?
 
Gebruik oplegthermostaat (imit)heb hem eraf gehaald en draadjes doorverbonden en nu doet ie het .
alleen het lijkt wel of de ketel iedere 2-3 minuten aan gaat even branden dan weer na2-3 min start ie weer op
dus denk dat thermostaat(imit) kapot is .
op alle radiatoren zitten thermostaatkranen .
 
Overal thermostaatkranen?
Zit er een bypass in de installatie?
Hoe zijn de thermostaatkranen ingesteld?
 
Ja
bypas ja
1 in kelder op vorstbeveiliging andere op 2-3 dat is +-21graden geloof ik
normaal zetten we de thermostaat op 40 graden nu met het koude weer van de laatste paar weken zetten we hem op 70 graden
oplegthermostaat zit op retourleiding ( nu dus doorverbonden) en nu werkt de kachel weer dus denk dat thermostaat stuk is /was
 