Airco buitenunit en binnenunit

Goedendag,
Wij hebben door een erkend bedrijf een airco gekocht van 3.7 kw. Echter op de buite unit is deze 2.5 kw. Is dit gebruikelijk of hoort hier een 3.5 kw bij?
 
Er bestaat bij airco's een verschil tussen elektrisch vermogen en koeltechnisch vermogen.
Zie bijv. dit onderwerp:

Edit: @XanderH was me net voor...:prima:
 
Ik heb even een foto van de buitenunit erbij. Het bedrijf komt deze week om iets anders te maken, dus ik wil eerst wat informatie of het klopt. Wij werder hierop gewezen door een ander die kwam klussen bij ons.

20221127_133642.jpg
 
Tja, dat lijkt me duidelijk, een maximaal koelvermogen van 2500W en een maximaal verwarmingsvermogen van 3300W. Dat is dus geen 3,7kW. De binnenunit wel?
 