Agpo MegaDens 4. Geen CV, wel warm water

Bouwnummer 4

  • #1
Gesteren heb ik de CV ketel getest om er zeker van te zijn dat we van de winter verwarming hebben.
Tot mijn schrik sloeg de ketel niet aan. We kunnen wel gewoon gebruik maken van warm tapwater.

Het volgende heb ik geconstateerd:
Van de zomer hebben we 2 maal de melding "A1" gehad. Dit staat voor "geen ionisatiesignnaal bij ontsteken". Na resetten avn de ketel werkte in ieder geval het warme water weer.

Na het inschakelen van de thermostaat geeft de ketel een "d2" melding. (= wachttijd voor branderbedrijf) Deze is standaard ingesteld op 4 minuten (lijkt mij vrij lang).
De uitgaande leiding van de cv wordt nu een klein stukje warm. De keteltemperatuur wordt verhoogd naar 80 graden. De hoofdbrander slaat echter niet aan. Wanneer warm tapwater wordt gevraagd dan hoor je echter de brander duidelijk 'loeien'.


We hebben een Honeywell Chronotherm Vison Modulation thermostaat.

Alles is nog geen jaar oud.

(Uiteraard heb ik de installateur al ingeschakeld maar als ik het zelf op kan lossen dan is dat wel zo handig)

Iemand een idee?
 

Chathanky

  • #2
Heb je de radiatorkranen wel open gezet?
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #3
Is de bedrading van de thermostaat wel op 7 en 8 aangesloten op de klemmenstrook in de ketel?
5+6 is voor een aan/uit thermostaat en 7+8 voor een opentherm.
 

Bouwnummer 4

  • #4
Alles is standaard geinstalleerd. Er is niets gewijzigd sinds de oplevering van het huis.

Radiatoren staan open.
 

Rolandv

  • #5
Wat veel voorkomt is dat er in de display linksbovenin een zonnetje te zien is dat betekend dat hij in de zomerstand staat en dus de verwarming uitgeschakeld heeft als dat zo is even kort op de reset knop drukken totdat hij uit het display verdwijnt, een andere storing die ook veel voorkomt is dat de driewegklep in de warmwaterstand blijft staan en de driewegklep dus defect is
 

Bouwnummer 4

  • #6
Er is geen zonnetje zichtbaar. Op de resetknop drukken helpt niet.
De stroom is er ook al 2 keer afgeweest. Tot op heden geen resultaat.

Dat van die driewegklep ligt denk ik meer voor de hand.

A.s. maandag komt de monteur. Ik zal eens vragen wat het euvel is.
Volgens de man die de afspraak met me heeft gemaakt, zou het zo opgelost moeten zijn.

Ik ben benieuwd.
 

Bouwnummer 4

  • #7
Wat denk je?

De kamerthermostaat is stuk.
 

Bouwnummer 4

  • #8
Na aansluiten van de nieuwe thermostaat bleek dat ook de driewegklep stuk was.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #9
Dan zal de kamerthermostaat niet stuk geweest zijn :wink:

en idd de driewegklep komt bij dit toestel vaker voor heb ik van een paar collega's vernomen die dit type veel in hun regio hebben hangen.
 

Bouwnummer 4

  • #10
Ik denk dat het een samenloop van omstandigheden is.

Het display van de oude thermostaat was niet helemaal correct. De thermostaat moest in ieder geval vervangen worden. Waarschijnlijk schakelde hij daarom niet coorrect de CV aan.

Bij het plaatsen van een tijdelijke thermostaat leek de CV te werken. Er is echter slechts een korte test gedaan. Wellicht is hierna pas de driewegklep stuk gegaan.
Deze is nu in ieder geval ook vervangen.
 