Agpo econforte HMC23 warmwater wordt na enige tijd lauw

NicoB

  • #1
Ik heb een Agpo econforte HMC23 ketel van 11 jaar oud.

Sinds een paar maanden wordt het warme water na enige tijd minder heet en uiteindelijk zelfs 'handwarm'.
Dit probleem treedt op bij alle tappunten.

De ketel geeft geen storingen, en de waterdruk is in orde.

Als de ketel in rust is geeft hij bijvoorbeeld code "O.65"
Als ik dan een warmwater kraan open zet, dan komt er eerst heel heet water uit. De ketel geeft dan na korte tijd de code "T.65"
De brander slaat aan op laag vermogen en de code loopt op naar "T.75".
Maar daarna loopt de code terug naar "T.65" en is het water dat uit de kraan komt 'handwarm'.

Het lijkt wel of de ketel niet naar hoger vermogen wil schakelen.

Weet iemand wat er met mijn ketel aan de hand kan zijn?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
Klinkt als een verkalking, de ketel zal verkalkt kunnen zijn waardoor deze zijn warmte niet meer goed afgeeft aan het tapwater.De ketel is dan cv zijdig op temperatuur en gaat hierdoor op laaglast draaien.

E.v.t. ook nog mogelijk is lucht in de boiler, maakt de ketel ook vreemde slurpende geluiden?(anders dan voorheen).Dan kan het ook gewoon lucht zijn.
 

NicoB

  • #3
De ketel maakt geen rare / slurpende geluiden.
Hoe kan ik vaststellen of verkalking ook echt het probleem is?
En als de ketel verkalkt is, is dat dan nog te verhelpen?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #4
Hoe is de straal uit de kraan? is deze krachtig?
Check eerst even de perlators(zeefjes van de kranen)
Als de zeefjes totaal dicht zitten, dan komt er vrij weinig water uit de kraan en kan het dus wezen dat de boiler vol kalk zit.

Heeft u een redelijk harde straal uit de kraan en heeft u een thermostatische douche/bad kraan... dan kan deze kraan inwendig lek zijn, waardoor er koud water via de kraan in de warmwater leiding wordt gestuwd.

Simpel te checken door thermostaatkraan open zetten en wachten tot er warm water uitkomt, dan dichtdraaien, tapkraan van wastafel open zetten en even op de koppeling van de warmekant van de thermostaat kraan voelen, wordt deze kouder dan is de thermostaatkraan lek.
 

NicoB

  • #5
Het probleem treedt op alle kranen in huis op.
Naast de ketel hangt een wasbak (dus met een gewone kraan).
Als ik hier de warmwater kraan open draai krijg ik een sterke straal.
De sterkte van de straal blijft gelijk, maar de temperatuur loopt terug.

Zou dit er dan op duiden dat de ketel niet verkalkt is?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #6
Dit is niet altijd even duidelijk te zeggen, de ketel kan cv zijdig ook een verkalking/verstopping hebben.

Probeer eens te meten hoeveel liter water er per minuut uit de kraan komt, uw ketel kan 6 liter per minuut warmwater leveren... als dit meer is dan kan de ketel het niet bijhouden met verwarmen.

Wanneer u de kraan voor de helft open zet (de straal is dan uiteraard minder hard) blijft hij dan wel warm?
Zoja dan moet de doorstroming afgesteld worden, ook mogelijk is dat het een sensor probleem is.
Vanaf hier is het lastig de juiste richting van het probleem te beoordelen.
 

Mischiendit

  • #7
Links naast de tapboiler zit een inregelkraan, deze wat knijpen naar 6 liter per minuut.
 

NicoB

  • #8
Heb net even een 5 liter emmertje vol laten lopen met heet water: +/- 50 seconden. Dus de ketel staat netjes ingesteld op 6 liter per minuut.

Ook nog even geprobeerd wat er gebeurd als ik met lager volume (4 liter per minuut) heet water tap. Het water blijft dan heter.

Wat zegt dit nu?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #9
Vanaf hier blijft het moeilijk te beoordelen, maar het lijkt erop dat u een sensor probleem heeft, de verkalking sluit ik nog niet helemaal uit.

Raadzaam om er toch eens een monteur bij te roepen.

groet
 

NicoB

  • #10
Dan zal ik er maar eens een monteur bij halen.
Kan ik gelijk het onderhoud uit laten voeren.

Bedankt voor jullie snelle reacties :D .
 

Klorissa

  • #11
Het is waarschijnlijk de tapsensor kun je gewoon kopen in het ergste geval gok je mis, werkt het wel dan is het goedkoper dan een monteur er bij halen en is simpel te vervangen groene sensor boven op de boiler links.
 

NicoB

  • #12
Sinds enige tijd geeft mijn ketel (AGPO HMC 23 uit 1995) geen heet water meer.

Op aanraden van een cv monteur heb ik de ww pomp vervangen, maar dit loste het probleem niet op.

Ik heb toen ook geprobeerd om het boilervat aan de waterleiding kant te ontkalken. Nadat ik het vat gedemonteerd heb, heb ik aan de waterleidingkant HG snelontkalker ingegoten. Het geheel 1,5 uur laten staan, en weer geleegd. Terug gemonteerd en goed doorgespoeld.
Dit heeft echter niet geholpen.

Als ik heet water tap dan slaat de ketel aan en wordt het boilervat heel heet. Het leidingwater dat door het boilervat loopt wordt echter niet (genoeg) opgewarmd. Het lijkt wel of de warmtewisseling in het boilervat niet werkt.

Heeft er iemand nog een idee :?:


Nieuw topic aan bestaande geplakt, is wat duidelijker. mod.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #13
Klorissa schreef:
Het is waarschijnlijk de tapsensor kun je gewoon kopen in het ergste geval gok je mis, werkt het wel dan is het goedkoper dan een monteur er bij halen en is simpel te vervangen groene sensor boven op de boiler links
Hebt u dit al geprobeerd ?
 

NicoB

  • #14
Heb deze week zo'n beetje alles geprobeerd met deze ketel :(

De heet water sensor vervangen: geen verbetering
De koud water sensor vervangen: geen verbetering
Nieuwe WW pomp: geen verbetering
De terugslagkleppen gecontroleerd en onderling verwisseld: geen verbetering
De WW terugslagklep open gezet en 'gefixeerd': geen verbetering.

Nogmaals mijn probleem:
De ketel doet er heel lang over om de boiler op temperatuur te brengen.
Als de boiler eenmaal op temperatuur is slaat de ketel netjes af en schakelt hij naar O (niet zijnde T voor tapwater of C voor CV).

Als ik nu heet water tap, dan schakelt de ketel bijna direct op T (tapwater) (dus de koud water sensor werkt) en de brander slaat aan. De WW pomp gaat draaien en zou nu het koudere water onder uit de boiler richting de warmtewisselaar (onder de brander) en dan heet weer naar boven in de boiler moeten pompen. Dit lijkt echter heel erg langzaam te gaan.

Als ik de warmwater kraan nu open laat staan dan wordt de onderkant van het boilervat koud terwijl de bovenkant heel heet is. De ketel blijft gewoon continu T (tapwater) aangeven, maar de brander slaat iedere keer een tijd uit terwijl de WW pomp wel blijft draaien.

Kan het zijn dat de warmtewisselaar verstopt is?

Nu het de laatste dagen wat kouder is, valt op dat de verwarming het ook niet goed doet. Daar de CV en de WW het water allebei door de warmtewisselaar moeten pompen, zou een verstopte warmtewisselaar voor mij wel wat verklaren.

Om deze 'theorie' te testen heb ik geprobeerd om de ketel af te tappen en daarna te vullen via het aftappunt onder aan (bij de ingang van) de warmtewisselaar. Vanuit dit aftappunt kan het water alleen de warmtewisselaar in, want aan de andere kant loopt het tegen de terugslagkleppen bij de pompen aan. De vulslang stond bol van de druk, maar het vullen ging extreem langzaam, en ik heb deze poging uiteindelijk afgebroken, daar het aftappunt begon te lekken (is hier niet echt voor bedoeld).

Heeft iemand wel eens meegemaakt dat de warmtewisselaar verstopt zit?
Als dit zo is, hoe komt dit dan?
Is dit te verhelpen, en zoja hoe?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #15
Ik heb in het hele topic niets gelezen over de driewegklep, functioneert die wel goed ?
Wordt de verwarming ook warm tijdens het verwarmen van de boiler ?
 

W en d

  • #16
In een agpo hmc 23 zit geen 3wegklep, deze ketel werkt met dubbele pomp in combinatie met terugslagkleppen.
Het wil wel eens gebeuren dat er kalk in de uitlaatpijp bij waterhoeveelheidsregelaar zit, deze even losdraaien op de knelkoppelingen en kijken of daar wat zit. Wel even inlaatcombi dicht draaien en warmwater drukloos maken.
 

NicoB

  • #17
Deze ketel heeft geen driewegklep.
Hij heeft twee pompen die elk water aanzuigen door een (eigen) terugslagklepje en dat water dan richting de warmtewisselaar stuwen.
De ene pompt zuigt aan uit de boiler, de andere uit de CV. Als de warm water pomp draait dan zuigt hij het water onder uit het boilervat aan. Het water kan dan niet richting CV omdat het dan tegen de terugslagklep van de CV loopt.

De terugslagklepjes zijn schoon en zitten niet vast.
Als de ketel op T (tapwater) staat dan wordt hij CV-zijdig niet warm.
 

NicoB

  • #18
het wil wel eens gebeuren dat er kalk in de uitlaat pijp bij waterhoeveelheidsregelaar zit, deze even losdraaien op de knelkoppelingen en kijken of daar wat zit. Wel even inlaatcombi dicht draaien en warmwater drukloos maken
Het probleem zit 'm niet in kalk in de warmwater leiding of de uitlaatcombi.
Dit heb ik al gecontroleerd. Als ik de heetwater kraan openzet dan krijg ik netjes de 6 liter water per minuut. Dit water wordt wel snel minder heet en via lauw tenslotte zelfs bijna koud, maar stromen doet 't.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #19
Komt cv wel goed en snel op temperatuur.
Want ketel gaat steeds harder branden na zo ongeveer na paar minuten staat hij op vollast te branden.
Ik heb zon vermoeden dat hij bij warmwater niet op vollast gaat branden, zodat boiler niet tijdens tappen op temperatuur gehouden wordt.

Adresgegevens fabrikant te vinden op hun site. Moderator.

Vraag hier om technische advies ze helpen je hier wel verder in.
Succes
 

Proost

  • #20
Ws een terugslag klep die blijft hangen. Dan krijg je hetzelfde probleem als bij een doorlatende 3-wegklep.

Edit: Oh dat had u al gecontroleerd zie ik? :mrgreen:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu