Agpo HMC 23 EconForte

Tozz

  • #1
Mijn ketel slaat bij voortdurende CV vraag met regelmaat af om even later weer aan te springen. In het display zie ik naast de normale 'c' met daarachter de temperatuur dat de 'c' afwisselt met 3 horizontale streepjes.

Ik kan de betekenis van deze horizontale streepjes niet terugvinden in de beschikbare (service) handleidingen. Bij periodiek onderhoud heb ik de monteur gevraagd wat dit betekent en volgens hem betreft het 'syfon vol'.

Echter, volgens de service handleiding bestaat daar gewoon een storingsmelding (e + nummer) voor. Ook is mijn syfon niet vol, namelijk net leeg gehaald en toestel gereset. Ik vermoed dan ook dat het iets anders is, maar wat?
 

Viru

  • #2
Dit is een vervuilingsindicatie.
ionisatiesignaal is zwak dus belasting gaat terug naar 11kw.
dus onderhoud is nodig.
succes
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #3
Mogelijk problemen om het drukverschil over de wisselaar voor elkaar te krijgen.

Als de luchtdrukschakelaar niet goed schakeld zal het toestel onderhouds indicatie geven, een c met drie streepjes.
Dit kan zijn door vervuiling van de wisselaar, het niet goed fuctioneren van de ventilator, het niet goed functioneren van de luchtdrukschakelaar.

Hier moet aan gemeten worden wat de achterliggende oorzaak kan zijn, met goede meetapparatuur.

Vr Gr en succes ermee
 

MartijnM

  • #4
Er zit geen luchtdrukschakelaar in een HMC. Inderdaad slecht ionisatiesignaal. Mijn ervaring is dat dit altijd aan een slechte gloeiplug te wijten is. Deze meet de ionisatie.
 

Tozz

  • #5
Mm, de gloeiplug is net vorige week vervangen. Maar uit CVolieboy z'n bericht begrijp ik dat het niet een hele duidelijke melding was, en kan het van alles zijn.

Misschien maar 's een nieuwe ketel (we willen ook wel wat meer comfort)!
Bedankt allemaal!
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #6
Hoe zo meer comfort, het was de enige ketel die en warm water kan leveren en tegelijkertijd de cv installatie kan stoken :mrgreen:

Het luchtdrukverschil wordt inderdaad electronisch gemeten en niet met een luchtdrukschakelaar.

Het toestel is wel gevoelig voor schommeling in het lichtnet en dat wil deze storing ook nog wel een opwekken.

Er zal gemeten moeten worden om het probleem op te sporen.

Vr Gr en succes ermee
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #7
Dit probleem is waarschijnlijk alleen op te lossen met een nieuw branderautomaat.

Het is inderdaad een onderhoudsindicatie, maar ook bij zeer goed onderhouden toestellen krijg je deze melding...
Volgens mij is dit een bugje in het branderautomaat.

Heb zelf sinds 1997 een HMC 32, ben zeer tevreden, maar heb hetzelfde probleem.
(komt ook weer terug na het vervangen van het branderautomaat)

Niets doen verder, gewoon laten knipperen.
Waarom trouwens deze ketel vervangen?
Normaal geen vervuiling van de branders of de warmtewisselaar.
Zelden onderhoud nodig, alleen inspectie
Prima werking

Nadelen:
Soms branderautomaat defect, ventilator slijt (uiteraard) en af en toe de gloeiplug vervangen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.