Afvoerbuisje boiler staat steeds vol water

Patje63

  • #1
Goedemiddag,

Ik heb een boiler,maar het afloopbuisje staat steeds vol water.
Laat me eerst al zeggen dat ik totaal niets ken van loodgieterij.
Naar mijn bescheiden mening is het buisje niet goed geplaatst,maar nogmaals,ik ken er niets van.
Graag jullie hulp.
In bijlage foto's van de situatie.

Alvast bedankt!

Patje63

IMG_20221012_162942_947.jpg IMG_20221012_162935_567.jpg
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
Anders blaas je hem even door kan bij de afvoer wel iets van kalk zitten.
Bij opwarmen boiler zet water uit en dan druppelt het via slangetje weg.
 
  • Like
Waarderingen: Patje63

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Zoals ik nu zie zit de inlaatcombinatie op de boiler en loopt de slang met een vaste verbinding omhoog naar het riool.

Dat hoort niet.
De inlaatcombinatie moet 2cm vrij zijn van het riool, daar zit een speciaal trechtertje op om dat te doen.
De afvoer moet naar beneden aflopen.

De inlaatcombinatie plaats je hoger dan de afvoer speciaal voor de afwatering.
 
  • Like
Waarderingen: Patje63