Afvoer toilet met 1x45 graden

Jeroen733

  • #1
Goedenavond,
Mag ik vragen wat jullie van deze afvoer vinden?
Het t-stuk moest ik wat omhoog brengen waardoor ik de aansluiting met het toilet niet met 2x45 graden moest doen maar op deze manier met 1x45 graden.

Het afschot over een buislengte van 130 is iets meer dan een cm.

Dank alvast voor de reactie.
20220517_201832.jpg
IMG-20220517-WA0005.jpeg
IMG-20220517-WA0007.jpeg
20220517_201842.jpg
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #2
Ziet er goed uit.
Wordt de standleiding ook nog doorgetrokken tot boven de dakpannen?
 

Jeroen733

  • #3
Top, dank. Daar twijfel ik nog over. Wilde eigenlijk alleen een beluchter plaatsen boven de standpijp.
Is het noodzakelijk om naar buiten te beluchten of is een losse beluchter ook voldoende?
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #4
Losse beluchter is niet voldoende.
Behalve ontluchting, moet je ook beluchting hebben.
Dus ik zou de standleiding wel doortrekken tot boven het dak.
Dat mag ook een buis van 75 zijn.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #5
Waarom heeft iedere nieuwe woning een standleiding tot op het dak? Dat is niet omdat het goedkoper is...
 