Afvoer toilet eerste etage

Hoi allemaal,

We zijn met een totaalrenovatie van ons huis.

Hierbij willen we een toilet maken op de eerste verdieping. Afgezien van een bestaande badkamer met douche is er geen afvoer of standpijp naar deze etage of het dak.

Een snelle schets brengt ons op de volgende indeling.

De standpijp willen we het liefst zover mogelijk tegen de buitengevel aan zodat hier ook de koof naar boven kan. Echter omdat hier de bestaande badkamer boven zit welke we niet wensen te verbouwen willen we ‘m vanaf daar horizontaal naar het midden van het huis via het plafond van de begane grond verplaatsen om zo via de verwijderde schoorsteen de beluchting via het dak te maken. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kunnen we ‘m altijd nog via het midden van het huis laten lopen maar dat zou plan B zijn.

Onze vraag zit nu met name in de aansluiting van het toilet op de eerste etage. Gezien we hier een ‘bocht’ van 180 graden moeten maken en de afvoer het eerste deel boven de verdiepingsvloer langs moet (vanwege een draagmuur). Om de ruimte te verkrijgen om strak langs de muur te gaan is het idee om de uitvoer van het toilet een stukje op te lengen om vanaf daar in 90 graden naar beneden te gaan en dan schuin richting de muur.

Wat zouden jullie suggesties zijn om dit te maken en welke risico’s zien jullie?

Excuus voor de snelle schets maar we lopen hier in het uitdenken nu tegenaan. Zodra we de routering definitief hebben maken we een nette uitwerking. :)



IMG_0825.jpg

IMG_0823.jpg
 
Grote kans op verstopping met veel ellende en kosten, dus mijn advies zou zijn om het niet zo te maken. Plaats de koof tegen de inpandige draagmuur.

Zoek svp op "handboek binnenriolering", daarin staat hoe een goed systeem ontworpen moet worden.
 
  • Like
Waarderingen: WM94
Het toilet alleen voor de kleine boodschap en niet teveel wc papier gebruiken zou een compromis kunnen zijn.
 
Zit het probleem in de standpijp of in de routering van het toilet?

In het handboek zag ik eerder bijgevoegde afbeelding waarin ook een ‘versprongen’ standleiding te zien is.

Reden dat we ‘m liever niet langs de draagmuur naar beneden brengen is omdat die wordt vervangen door een stalen balk en de muur weggaat zodat we een open doorgang hebben.

Wat zijn de opties om het wél realistisch maken?

IMG_1187.jpeg
 
Toch nog wel benieuwd of er nog andere inzichten zijn of dat het direct verticaal doortrekken van de standleiding noodzakelijk is.

Mocht dat het geval zijn dan hebben we nog de puzzel met het toilet waarvan onderstaand uitgewerkt.



Slide1.jpeg

Slide2.jpeg

Slide3.jpeg
 
Ik probeer om het een beetje te begrijpen
dit kan niet.
1756373793568.png

deze muur ging weg en kwam een balk.
1756373906590.png

Of je ver sleept afvoer naar andere kant of toilet groep ook
Naamloos.jpg
 
Op deze manier zou het wel moeten kunnen dan? -> 90 graden naar beneden, 90 graden naar links + afschot, 90 graden naar rechts of links (afhankelijk van locatie standpijp).

Slide4.jpeg



Voor het totaal komen we dan uit op onderstaande twee scenario's. Waarbij het nadeel van scenario 2 is dat de volledige riolering van de 1e etage boven de verdiepingsvloer moet voorbij de huidige draagmuur/toekomstige draagbalken tenzij we koof maken tegen het plafond van de begane grond..

Scenario 1 (rechte standpijp naar boven)
Slide1.jpeg


Scenario 2 (standpijp verslepen)
Slide2.jpeg
 
Je moet wat als je een muur er uit haalt in oude engelse huizen hebben ze riolering buiten over de muur lopen.
dan word een koof maken.
je hebt ook geluidloze leidingen leesvoer zie hier.
 