Afvoer keuken maakt klokkend geluid

E.P.

  • #1
Sinds onze afwasmachine en keuken is geplaatst, met hierin een dubbele sifon, horen we bij het wegstromen van water zowel van afwasmachine en gootsteen een klokkend geluid.
Boven de sifon zit een grijze gedeelte met hierop een draaidop. Is dit een ontluchter?
Zo ja, hoe kan het dat we dan een klokkend geluid horen?
Zo nee. wat is het dan?
 

Fiesiekus

  • #2
Dubbele sifon is al niks. En klokkend geluid kan komen door be/ontluchtingsprobleem of een beginnende verstopping. Bij een sifon zit soms een beluchter; nooit een ontluchter.

Die laatste gaat via je dak naar buiten.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
Een foto doet wonderen.
 

Mistraller

  • #4
Dat hadden wij hier ook. Het bleken een aantal problemen:

1) de afvoer was omgelegd, helaas met te weinig afschot. Daardoor;
2) hadden we een verstopping. Daardoor was er weinig beluchting via de standleiding.
3) de beluchter die geplaatst was bij de spoelbakken was hergebruikt, en zat gewoon vast.

Opgelost door:

1) een blokje onder de leiding om het afschot te verbeteren
2) ontstopt met een veer
3) de beluchter schoongemaakt.

Aan de vaatwasser afvoer hebben we niets gedaan.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu