Afvoer badkamer compleet?

Momenteel ben ik druk bezig om voor een nieuwe badkamer de afvoer erin te leggen. Ik heb een tekening toegevoegd om een idee te krijgen hoe en waar alles aansluit. De pvc leidingen zijn allemaal 50 mm doorsnee.
De badkamer zit onder de zolder op de 2e verdieping en wordt 2 bij 3m.
Zijn er op deze manier problemen te verwachten met ont/beluchting? Moet ik bv nog op de sifons een beluchter bouwen en moet ik voor het overloopputje ook een sifon gebruiken.
Ik stel me vragen nu al, aangezien ik liever niet over een tijdje de problemen moet gaan voorleggen en deze graag al wil voorkomen.

89_16429_afvoer_badkamer_1_1.jpg
 
Zeker een sifon gebruiken bij het putje anders krijg je zo riool lucht naar de badkamer.
Verder zou ik de leiding voor de cv afvoer doortrekken naar / door het dak als beluchtingsleiding.
Verder zijn de individuele leidingen van 50 mm wel in orde alleen zou ik de verzamelleiding 75mm maken.
En bij de liggende verbindingen geen T stuk maar Y stuk gebruiken.
 
Ziet er goed uit. Die verzamelleiding "naar eerste verdieping"; als die op een standleiding(?) wordt aangesloten, dan haaks, dus T-90 graden.

Suc6
 
Als aanvulling. De buis naar de CV zou ik 40mm maken. Vergeet ook hier geen sifoon toe te passen. Ik zou tot aan het punt waar afvoer van wasmachine en CV ketel bij elkaar komen 75mm gebruiken, zoals Frank ook al heeft aangegeven. Voor de duidelijkheid, met y stuk bedoelt hij T-45°.
 