Afvoer badkamer (1e verdieping), klopt deze opzet?

Hoi allemaal,

Ik ben bezig met het voorbereiden van de afvoeren voor een badkamer op de eerste verdieping en wil het ontwerp graag nog even laten checken voordat ik ga leggen.

Opzet (zie schets hieronder):
  • WC: 110 mm, direct naar standleiding
  • Douche: 50 mm, aangesloten op de 75 mm verzamelbuis
  • Bad: 50 mm, aangesloten op de 75 mm verzamelbuis
  • Wastafels (2x): 40 mm, aangesloten op de 75 mm verzamelbuis
  • De 75 mm verzamelbuis sluit aan op de beluchte standleiding
  • Alles parallel aangesloten, dus geen toestellen “achter elkaar”
Waar ik rekening mee heb gehouden:
  • Y-stukken / 45° aansluitingen (geen haakse T’s horizontaal)
  • Voldoende afschot (40 mm ±2 cm/m, 50 mm 1–2 cm/m, 75 mm ±1 cm/m)
  • Geen kleine afvoeren achter grote (i.v.m. leegzuigen sifons)
  • Standleiding is belucht
  • De wastafels krijgen sifons met beluchter (AAV) erbovenop

Mijn idee hierachter is:
  • zo min mogelijk verschillende leidingen vanaf de standleiding
  • geen borrelende wastafels of stankproblemen
  • alles netjes volgens de praktijk uitvoeren
Vraag:
Zien jullie nog bezwaren of verbeterpunten in deze opzet?
Of kan ik dit zo met een gerust hart uitvoeren?

Alvast bedankt voor het meekijken!

Screenshot 2025-12-30 at 17.09.46.png
 
Inde praktijk zal het wel werken allemaal maar als je het helemaal perfect wil maken zou je nog moeten kijken naar de regel: “bovenstrooms van een closet mag geen ander toestel aangesloten worden dan een closet”. (Tenzij de verzamelleiding waar de wastafels etc. met een omloop leiding separaat worden belucht) Misschien beter om te kijken of je ruimte hebt om de verzamelleiding verderop aan te sluiten dus voorbij de aansluiting van het closet.
 
Hoe ziet jouw horizontale verbinding eruit in de overgang van 75 naar 110 mm? Ik verwacht dat een spoeling van het toilet nu de sifon van het bad leeg zal trekken.

Beter is het om de aansluiting van de verzamelleiding een stuk onder de aansluiting van het toilet te maken in de verticale standleiding (waarbij ik er vanuit ga dat de standleiding doorloopt tot het dak).
 
1 centimeter afschot per meter is te weinig, ik zou persoonlijk minimaal 14 millimeter per meter hanteren.

Je kan de lengte die je moet overspannen van de drain in douche verkorten door een drain met zij-uitloop te nemen.

Zorgen dat je standleiding en afvoeren genoeg ruimte hebben voor expansie dmv hitte.

Als er heet water doorheen gaat en je standleiding of afvoer zit strak tegen een balk of dergelijke dan gaat het geluid maken.
 
1 centimeter afschot per meter is te weinig, ik zou persoonlijk minimaal 14 millimeter per meter hanteren.
uit het handboek binnenriolering:

2.3.3 Toestelleiding
Op een toestelleiding is altijd maar één lozingstoestel aangesloten. De leiding kan uit zowel een staand als liggend deel bestaan. Omdat het liggende deel van de toestelleiding volledig gevuld kan raken, is het gebruik van zo min mogelijk bochten in het liggende gedeelte en een minimaal afschot van 1:200 noodzakelijk om vervuiling van de toestelleiding te voorkomen.

1:200 is 5 mm per meter. 1 cm per meter is dan meer dan voldoende.
 