Aftapventiel Nibe boiler lekt

Uit het aftapventiel van onze Nibe PUB2-210L lekt water. Waarschijnlijk al een tijdje.
Kan dit iets te maken hebben met overdruk en zo ja. Hoe controleer ik of het overdrukventiel werkt
114207_IMG_0782_1.jpg
114207_IMG_0781_2.jpg
114207_IMG_0779_1.jpg
 
Drukmeter op de inlaat combinatie monteren en de druk aflezen als de inlaat combinatie open gaat.

Als de druk hoger wordt dan 3,1 bar is het twijfelachtig of de inlaat combinatie nog in orde is.

Bij de druk die op de inlaat combinatie staat vermeld meestal 3bar moet het ventiel openen en de druk niet hoger op laten lopen.

Dit type aftap ventiel ken ik niet, normaal zit er een aftap kraan met slangwartel aansluiting op de boiler gemonteerd.

Dit lijkt wel een onderdruk beluchter.

Is er pas wat gebeurd met de boiler, afgetapt of zonder waterdruk gestaan?

Als het alleen een aftap punt is vervangen door een normale aftapkogelkraan voor warm water met slangwartel aansluiting

Vr Gr en succes ermee
 
Heb een metalenafsluitdop gemonteerd en het lijkt nu droog te blijven.
Dank je wel tot dusver. Kijk dit even een paar dagen aan.
 
Vervang die metalen dop dan alleen nog even voor een koperen/messing dop.
Metaal/staal mag niet gebruikt worden in een drinkwater/ warmwater installatie.
 