Aftakken van krachtstroom / 20A-2,5mm2

Superkees

  • #1
Stel dat je een krachtstroomgroep hebt van 16A, gevoed door een flinke 4x6mm2, mag je daar dan zonder meer op verder borduren met 230V aansluitingen? Het risico is uiteraard dat wanneer je 1 groep overbelast, ze alle 3 er uit liggen, maar qua veiligheid?

EDIT: BEN ER AL ACHTER DAN BOVENSTAANDE WEL KAN MAAR NIET MAG.

En meteen nog een andere vraag: een normale huisinstallatie heeft 16A automaten en 2,5mm2 bedrading. Maar blijkbaar mag je 2,5mm2 belasten tot 20A?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Als je aan alle voorwaarden voldoet dan zou dat kunnen.
 

Aks

  • #3
Superkees schreef:
En meteen nog een andere vraag: een normale huisinstallatie heeft 16A automaten en 2,5mm2 bedrading. Maar blijkbaar mag je 2,5mm2 belasten tot 20A?
dit kun je niet per defenitie zo zeggen er zijn veel factoren die invloed hebben over hoeveel stroom er door een kabel mag
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu