Afstand 24v~ en 230v~

Nmaes

  • #1
Bij mij in de meterkast hangen diverse Hager ESD225 relais; ik twijfel of ze goed zijn aangesloten.

Spanningen 24 v~ en 230 v~ lopen namelijk erg dicht langs elkaar. Wat is de benodigde afstand tussen diverse spanningen?

A1: FASE Stuurspanning 24 V~
A2: NUL Stuurspanning 24 V~
1: FASE - aanvoer 230V~
2: FASE - verbruiker 230V~

ESD225.jpg
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Volgens mij maakt dat niets uit.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #3
Inderdaad, maakt niets uit .
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Dat gaat moeilijk anders he? Als je op één component allebei moet aansluiten. :wink:

De isolatie van de 24V bedrading moet wel geschikt zijn voor 230V, anders heb je geen dubbele isolatis tussen beiden.
 
  • Like
Waarderingen: Jules1962 en Vonken_trekker

Nmaes

  • #5
Dank voor de input! Ga het wel een beetje opruimen en zorgen dat isolatie goed geregeld is.

Iemand bekend met een kambrug om de aansluitingen netjes door te kunnen lussen?

Op de relais staat 25a, is dat per pool 12,5A of 25A per pool (en ook 25A totaal)?
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #6
Kambruggen van dezelfde merk als componenten gebruiken, anders kun je nog wel eens voor onaangename verrassingen komen te staan, niet iedere merk heeft de aansluitingen op dezelfde plekken zitten.

Je kunt er maximaal 25A mee schakelen.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Krunnie

Specialist Elektra
  • #7
Je kunt alleen maximaal 25 Ampere schakelen bij belastingen die (praktisch) niet inductief zijn zoals verwarmingen. Maar voor motoren zoals ventilatoren of pompen is de maximaal toegestane nominale stroom voor dit model relais 8,5 Ampere.

Volgens de specificaties van de fabrikant is de maximaal toegestane belasting voor niet inductieve belasting 4,6kW, voor inductieve belastingen 880W.
 
  • Like
  • Informatief
Waarderingen: Jules1962 en Vonken_trekker

Nmaes

  • #8
Op de relais zitten 2 maakcontacten; is de 25a per pool/contact of voor beiden contacten samen (zoals bij hoofdschakelaars)
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #9
De maximale stroom hangt van de belasting af. Het is alleen 25 Ampere per contact bij niet inductieve belastingen. Bij hoofdschakelaars is het trouwens ook per contact. Wat zal er mee geschakeld worden?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu