Afmeting expansievat

Monza

  • #1
Hallo allen
Vraagje: Is het erg / problematisch als een expansievat in een systeem te groot is ?
Te klein snap ik, maar geeft over dimensionering ook problemen ?

Nu hangt er een 18L, met een voordruk van 0.5 bar.
Het systeem gaat niet echt de hoogte in, misschien 2,5 meter vanaf de grond, pakweg 1,5 meter boven het vat, maar al de radiatoren staan op de begaande grond.
Maar de aanvoerleiding tussen cv en systeem is wel een dikke 20 of 25 meter lang (enkelle reis, dus ook nog een retour) en dan ook nog 51 mm doorsnede.
Dus daar staat al een flinke plons water in.

Dan nog een aantal grote 3-plaats radiatoren en een paar kleinere, en uiteraard het leidingwerk in huis.

Dus is de 18L 0.5B goed, of kan ik beter een grotere monteren ?

En kan ik ook nog ergens de leeftijd chekken ??

 

Marcn88

  • #2
Een te groot vat kan nooit geen kwaad, je kunt beter een vat iets te groot nemen dan krap aan ivm het vat dat net kan zit de gehele tijd op t maximum van zn werkgebied waardoor t vat veel eerder defect zou raken. stelregel voor berekenen expansievat 3% van totale waterinhoud is grootte van het vat
 

Monza

  • #3
De 18 liter is dus voor 18;3x100 is 600 liter.
En als ik goed reken zijn alleen de buizen al goed voor bijna 100 liter.
Wet van Piet Apegras.
50 meter is 5000 cm dacht ik.
3.14x2.5x2.5x5000= 98.125
Als ik ergens een rekenfout maak, dan hoor ik dat graag.

Maar dan heb ik dus nog 500 liter "over" voor de "huisinhoud".
Is dat veel / voldoende voor een aantal 3plaats radiateuren van 250 bij 60 cm ?
Plus dan nog het nodige leidingwerk in huis etc etc

En die leeftijd, is die ook nog te zien aan de stikker ?
 

Freekcv

  • #4
12 2010
 

Bernhard

  • #5
Ik bereken voor de leidingen ca. 76liter=76dm3.
inhoud= 500dm*(0.44dm*0.44dm)*3,14*0.25=75,988dm3
bernhard
 

Monza

  • #6
De leidingen zijn 51mm doorsnede, de straal is dus 2,5 (ongeveer)
Als transportbuis is r een stalen kasverwarmingsbuis gebruikt, een zogenaamde 51er, en die zijn "vrij groot".
 

Bernhard

  • #7
En de wanddikte? Bernhard
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #8
Wat is nou het probleem? Waarom denk je dat dit vat te klein is?
Loopt de druk flink op als je de installatie opstookt? Komt er water uit de overstort?
 

Monza

  • #9
Ik heb inderdaad een aardig drukverschil bij opstoken.
En het systeem zit met kranen gekoppeld aan een groter systeem.
Als die kranen iets open staan heb ik geen luchtproblemen.
Zodra alles dichtzit, krijg ik luchtproblemen.
Dan lijkt het of er lucht ingetrokken word door een kraan ofzo, bij zetten en krimpen van het water.

Daar dt ik dat dat vat misschien te klein was, omdat er best een groot systeem, althans veel transportleiding aanhangt.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #10
Is het expansievat van het grotere systeem wel goed ?
 

Monza

  • #11
Open vat, bovenin het pand.
in principe dus altijd groot genoeg (tot het overloopt :mrgreen: )
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #12
Op basis van wat hierboven beschreven is, denk ik dat je vat te klein is inderdaad.
 

Bernhard

  • #13
De oorzaak van het aanzuigen van lucht in een CV-installatie kan door een verkeerde aansluiting van het expansievat komen. De aansluiting van het expansievat aan de zuigzijde van de pomp zitten. Bij een verkeerde aansluiting en een te klein vat kan bij het opstarten van de verwarming bij een lage watertemperatuur lucht worden aangezogen. bernhard
 

Monza

  • #14
Zo uit mijn hoofd gezegd zit hij wel op de retourleiding (zuigzijde)
Daar had ik volgens mij destijds naar gekeken.

En die halve bar voordruk zal ik ook wel mee wegkomen denk ik, omdat de hoogste buis op hooguit 3 meter ligt, en de radiateurs zelfs allemaal op gelijke hoogte of onder het nivo van het vat.
Vanaf welke hoogte moet ik die voordruk hoger laten zijn ?

Nu hoorde ik van mijn maat dat die een soort klep bij zijn expansievat had.
Als die dat vat verwijderd, loopt het systeem niet leeg.
Hoe heet zo een klep ?
Lijkt me ook wel ideaal
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #15
Een expansievatkoppeling, een zelfsluitende koppeling waarvan 1 deel aan het expansievat komt, en een deel in de beugel.
Soms wordt ook een kogelkraan toegepast. dit is wel gevaarlijk wanneer gebruikt door 'amateurs'. Als je dat doet, zorg in elk geval dat de overstort niet samen met het expansievat wordt afgesloten.

Een expansievat koppeling is de beste optie. Maar normaal gesproken hoeft een vat niet vaak vervangen te worden...
Afhankelijk van de hoeveelheid water die je moet aftappen om je expansievat te vervangen, kan het handig zijn.
 

Marcn88

  • #16
Zon klep is cker ideaal, vooral als je erop vertrouwt dat ie zn werk doet en het vat eraf draait onder druk en er een beetje rommel in de klep zit :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: niet aan beginnen en gewoon de installatie aftappen zo vaak hoeft een vat nou ook weer niet vervangen te worden
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu