Advies / meedenken pendelen CV ketel en optimale instellingen

Beste klussers,

Ik heb een vraagje over ketel / verwarming instellingen. Heb al veel geprobeerd maar kom er niet echt meer uit. Vele zoek-acties op dit (en andere) forum heeft het ook nog niet verhopen.

Mijn situatie:
  • Vaillant CV ketel (oudje.. VHR NL 24 - 28/3-5 (bj 2006))
  • Vloerverwarming benedenverdieping met constante pomp (op laagste flowstand)
    • In 2023 beneden verbouwd en dit gerealiseerd (ipv radiatoren)
  • Beneden Tado aangesloten als modulerende thermostaat op de ketel (eBUS)
  • radiatoren op 1e en 2e verdieping, maar niet zo veel: twee staan er vrij continu open, rest maar soms (thuiswerken bijv.)
  • Heb de temperatuur (als test) al een hele tijd op constant 20,5 staan, zonder nachtverlaging. Opwarmen duurde namelijk erg lang

Probleem: ketel pendelt vaak en veel. Per uur zeker een aantal keer aan en uit, terwijl warmtevraag aan blijft vanuit Tado. Korte verwarmingscycli en slaat snel weer uit. Rare is ook dat bij aanspringen de ketel 1 seconde aan gaat, dan uit met een tik (pomp?), vrijwel meteen daarna opnieuw aanslaat en gaat verwarmen.

Probeersels:
  • Heb de deellast al vrij ver teruggezet (12kW van de 24)
  • Aanvoer temp CV ketel op 45 graden (max aanvoertemp op 55)
    • Hier wel al veel mee gespeeld (zoals 50/55 / 60/ 65 graden maar geeft hetzelfde issue)
Dit heeft echter geen effect gehad; ketel blijft pendelen en slaat snel af (paar minuten) na verwarmen. Na de branderwachttijd gaat ie weer aan en dan is het weer hetzelfde liedje...

Iemand enig idee wat ik nog zou kunnen proberen of hoe ik dit systeem beter in balans krijg met instellingen of aanpassingen?

Mijn dank is groot! En ook mijn nieuwsgierigheid hoe dit wel in balans te krijgen :-)
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • hoe is de verdeler aangesloten? eventueel een paar fotos van hoe eea is aangesloten.
    Is de installatie ingeregeld? hoeveel groepen voor hoeveel m2?
     
    Hieronder een paar foto's van de vloerverwarming.

    Verdeler is aangesloten op de CV hoofdleiding, er zijn 5 groepen. Het is voor één ruimte (woonkamer/keuken) en die oppervlakte is 49 m2.

    Ingeregeld / ingesteld...dit heeft de installateur van de vloerverwarming gedaan en daarna de loodgieter toen 'ie het fysiek aansloot op de CV installatie. In hoeverre het ingeregeld is (en wat dit inhoudt...) weet ik niet.
    Alle groepenkranen staan volledig open in ieder geval en de thermostaat staat op de maximale stand voor een PVC vloer.
    Is er meer in te regelen..?



    20260211_145306.jpg

    20260211_145310.jpg

    20260211_145322.jpg
     
    Er is teveel vermogen beschikbaar, ketel gaat in regelstop, vandaar ook de wachttijd.
    De vloer is 5kw ongeveer.
    Paar radiatoren 2 kw dat maakt ongeveer 7 kw. Je drukt er bijna 2x zoveel in.
     
    Deze ketel kan terugmoduleren tot ca 9 kw. Dat is vrijwel altijd meer dan dat de woning aan warmte kan afnemen, dus het is heel normaal dat de ketel dan aan- uit gaat regelen. Dat is geen gebrek.
     
    @The headhunter Oké, dat klinkt eigenlijk heel logisch als je de rekensom zo maakt..!

    Dus; deellast verder terugzetten naar 9kW is al een eerste stap als ik dat goed begrijp. Verder gaat het niet dus aan/uit regelen is niet perse een gebrek, maar hoe het nu gebeurt is het alles behalve duurzaam.

    Heeft het nog zin om te 'spelen' met de watertemperatuur? Die staat nu (heel) laag, waardoor de reguliere radiatoren niet super warm worden.

    Of eventueel met de pompsnelheid van de vloerverwarming? Die staat nu op continue flow en dan met de laagste flowsnelheid.

    Of...? ;-)