We zijn nog aan het plannen, de gestelde vraag betreft de gewenste eindsituatie. De kookplaat is er nog niet. Het betreft een zeer kleine goed geïsoleerde woning met nu nog 1 x 35A, 3 x 25A is aangevraagd maar helaas op pauze gezet. We willen uiteindelijk van het gas af. De CV op gas is oud en weggehaald. Voor warmwater hebben we een boiler. Er komt een elektrische cv (doorstromer) in. Die stel ik in op (1 fase) 4 kW dat zou voldoende moeten zijn. Als de 3 fase aansluiting er komt dan mag ie naar 6 of 8 kW, en kan er ook een kookplaat komen. En een warmtepompje, de elektrische cv blijft dan hangen als aanvulling en backup. Maar goed all electric dus en de groepenkast krijgt ook de nodige aandacht, mooi zou zijn als ik meteen een juiste automaat kan plaatsen die ook in de eindfase gebruikt kan worden. Ik begrijp het antwoord vwb de draaddikte en automaat goed, er gaan dus twee aparte komen.