Advies 3 fase aansluiting

Ik wil een elektrische kookplaat (7,4 kW)en een elektrische doorstromer (8kW) op 3 fase aansluiten. Helaas is er te weinig ruimte in de groepenkast voor twee aardlekautomaten, daarom dus 1 aardlekautomaat van 25A. Mogen deze twee apparaten samen aangesloten worden op deze aardlekautomaat? Graag jullie advies.
 
Dan zal er ruimte gemaakt moeten worden denk ik?

Beide aansluitingen moeten dan bestand zijn tegen een kortsluitstroom van die 25A automaat. Dat betekent dat je naar beide apparaten minimaal 4mm² of 6mm² bekabeling moet gaan aanleggen. De kookplaat mag niet met perilex aangesloten worden omdat die voor 16a is.

Dat er geen ruimte zou zijn, lijkt me stug. Ruimte maken is altijd wel mogelijk. Niet makkelijk misschien maar wel mogelijk.

Daarnaast is een doorstroomtoestel een niet-zuinige oplossing. Dus als het anders kan is dat zeker aan te bevelen.

Daarnaast zijn er nog wel een aantal dingen die meer inzicht voor tips kunnen geven:

Is het een woning?
Wat is de hoofdaansluiting van het elektra?
En een foto van de groepenkast geeft ook meer duidelijkheid.
 
Je 3 fase hoofdaansluiting zal 3*25A zijn. Daar kun je maximaal een 3*16A eindgroep achter zetten. een 3*25A eindgroep mag niet, dat is niet selectief ten opzchte van de hoofdzekering.

Verder is het nog maar de vraag of de 8 kw doorstromer überhaupt aangesloten kan worden achter een 3*25A hoofdaansluiting. Dat is afhankelijk van de opbouw van het toestel. Zonder nadere informatie is daar niets zinnigs over te zeggen.

Wel moet je er rekening mee houden dat een 8kw doorstromer een heel lage warmwateropbrengst heeft. Leuk voor een afwasteiltje en dan heb je het wel gehad.

Voor een bruikbare warmwatervoorziening heb je een veel groter vermogen doorstromer nodig. Dat is echter niet goed toepasbaar achter een 3*25A huisaansluiting. Dat is de reden waarom deze toestellen in Nederland niet worden toegepast.
 
We zijn nog aan het plannen, de gestelde vraag betreft de gewenste eindsituatie. De kookplaat is er nog niet. Het betreft een zeer kleine goed geïsoleerde woning met nu nog 1 x 35A, 3 x 25A is aangevraagd maar helaas op pauze gezet. We willen uiteindelijk van het gas af. De CV op gas is oud en weggehaald. Voor warmwater hebben we een boiler. Er komt een elektrische cv (doorstromer) in. Die stel ik in op (1 fase) 4 kW dat zou voldoende moeten zijn. Als de 3 fase aansluiting er komt dan mag ie naar 6 of 8 kW, en kan er ook een kookplaat komen. En een warmtepompje, de elektrische cv blijft dan hangen als aanvulling en backup. Maar goed all electric dus en de groepenkast krijgt ook de nodige aandacht, mooi zou zijn als ik meteen een juiste automaat kan plaatsen die ook in de eindfase gebruikt kan worden. Ik begrijp het antwoord vwb de draaddikte en automaat goed, er gaan dus twee aparte komen.
 
Verwarmen met COP1 (1 kWh afgenomen vermogen omzetten naar 1 kWh warmte) is simpelweg niet toegestaan.

Kies de kleinst mogelijke warmtepomp, en je hebt meteen een energie-zuinige variant voor je boiler.
 
Heel eerlijk: Ik denk dat je te weinig kennis van zaken hebt om het plan integraal en volgens de geldende regels en normen aan te kunnen leggen.

Bij warmtevraag tijdens het koken ontstaat er overbelasting. Daarnaast is het afzekeren van toestellen op 25A niet selectief.

COP1 mag niet.

Je hebt dus nog wat uit te zoeken.
 